*용도 | 경남 밀양 송지 (주)ESRC연구원 (0.5리터) |
---|---|
건축물이름 | 교육연구시설 |
설계사 | 건인자 건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | (주)예진종합건설 |
기계설비설계사 | 서진설비 설계사무소 |
전기설비설계사 | 우진엔지니어링 |
구조설계사 | (주)강구조안전기술 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2021년 01월 ~ 2021년 04월 |
시공기간 | 2021년 05월 ~ 2021년 12월 |
대지면적 | 1,264.00 ㎡ |
건축면적 | 390.15 ㎡ |
건폐율 | 30.87 % |
연면적 | 264.96 ㎡ |
용적율 | 20.96 % |
규모 | 지상 2층 |
구조방식 | 철근콘크리트 |
난방설비 | 이드래곤 전기보일러 |
냉방설비 | 시스템 에어컨 |
주요내장재 | 천연페인트, 포세린타일 |
주요외장재 | 세라스킨 토탈시스템(백색), 로이3중유리 |
외벽구성 | T8 고밀도목재패널(준불연패널) + 세라스킨 토탈시스템[250mm 비드법보온판 1종 3호(나등급)] + T200 철근콘크리트옹벽 + T9.5 석고보드 2겹위 퍼티위 천연페인트 |
외벽 열관류율 | 0.154 W/㎡·K |
지붕구성 | T100 둥근백자갈채우기(지름 35mm내외) + 부직포(백색) + 조경용 배수판 + 지붕용 투습방수지 + T300 압출법보온판 1호(가등급) / 방수 / 비접착 + 멤브레인 시트방수 + T200 철근콘크리트 슬라브 |
지붕 열관류율 | 0.098 W/㎡·K |
바닥구성 | 몰탈위 T12 포세린타일 + T120 온수파이프 판넬히팅 + T500 철근콘크리트 슬라브 + T250 압출법보온판 1호(가등급) + T0.03 PE필름 2겹 + T50 버림 콘크리트 + T150 잡석다짐 |
바닥 열관류율 | 0.098 W/㎡·K |
창틀제조사 | 엔썸 케멀링88 |
창틀 열관류율 | 0.950 W/㎡·K |
유리 제조사 | 삼호글라스 |
유리 구성 | 5PLA UN+16AR+5CL+16AR+5PLA UN |
유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.858 W/㎡·K |
현관문 제조사 | 엔썸 케멀링 |
현관문 열관류율 | 0.747 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.22 회/h |
환기장치 제조사 | 젠다 Comfoair Q450 ERV |
환기장치효율 (난방효율) | 83 % |
난방에너지요구량 | 4.86 kWh/㎡·a |
난방부하 | 7.5 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 153 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵 2021 버전 2.5 |
인증담당자 | 박경국 |
인증번호 | 2022-P-002 |
신축공사 |
저런 숫자가 나오나요? 대단하네요..
저도 5리터를 잘못본줄 알았네요 ㅎㄷㄷ
들어간 이유가 궁금합니다
요즘같이 자재단가가 많이 올라서 비쌀텐데요...
현재 지적해주신 부분은 내용을 파악하여 다시 수정하였습니다.
혼선이 있었던 점 양해 부탁 드립니다.^^
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z8_07&wr_id=22&sca=%ED%8B%B0%ED%91%B8%EC%8A%A4%EC%BD%94%EB%A6%AC%EC%95%84