*용도 | 단독주택(3.0L) |
---|---|
건축물주소 | [ 32210 ] 충남 홍성군 은하면 은하로 |
건축물이름 | 표준주택 - 홍성 15호 30평 |
설계사 | 건축사사무소 마루 |
시공 또는 시공관리 | 세움주택건설 |
대지면적 | 437.00 ㎡ |
건축면적 | 99.16 ㎡ |
건폐율 | 22.69 % |
연면적 | 99.16 ㎡ |
용적율 | 22.69 % |
규모 | 지상 1층 |
구조방식 | 목구조 |
난방설비 | 나비엔(LST-20K) |
난방용량 | 23.83kW |
냉방설비 | 에어컨 |
외벽구성 | T38 글라스울 32k T38 글라스울 32k (2x2 STUD) T11 OSB T140 글라스울 24k (2x8 STUD) |
외벽 열관류율 | 0.187 W/㎡·K |
지붕구성 | T76 글라스울 32k (2x2 STUD) T235 글라스울 24k (2x10 STUD) |
지붕 열관류율 | 0.135 W/㎡·K |
바닥구성 | T40 몰탈 T150 비드법 1종2호 T200 콘크리트 T200 비드법 1종4호 |
바닥 열관류율 | 0.111 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum (Kommering) |
창틀 열관류율 | 1.000 W/㎡·K |
유리 구성 | 5lowe+16ar+4cl+16ar+6lowe |
유리 열관류율 | 0.76 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.975 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 0.647 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.67 회/h |
환기장치 제조사 | SHERPA - Aircle_r350 |
환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
난방면적 | 93.6 ㎡ |
난방에너지요구량 | 29.99 kWh/㎡·a |
난방부하 | 22.2 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 180 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
인증번호 | 2018-S-015 |
신축공사 |