영주시 순흥면 태장리 - 단독주택(2.1L) - 표준주택 1호 - 영주 30평

김인호 0 2,710 2019.08.21 15:12
*용도단독주택(2.1L)  
건축물이름표준주택 1호 - 영주 30평 
설계사화미건축 
외벽구성T11 OSB
T184 글라스울 25K (2x8 STUD)
T38 글라스울 25K
T19 석고보드 
외벽 열관류율0.171  W/㎡·K
지붕구성T11 OSB
T235 글라스울 25K (2x10 STUD)
T19 석고보드 
지붕 열관류율0.167  W/㎡·K
바닥구성T35 몰탈
T150 비드법 1종1호
T400 철근콘크리트  
바닥 열관류율0.225  W/㎡·K
창틀제조사Rehau (레하우) 
창틀 열관류율1.00  W/㎡·K
유리 구성5PLA113(#2) + 14Ar + 6Cl + 14Ar + 5PLT113(#5) 
유리 열관류율0.75  W/㎡·K
창호 전체열관류율
(국내기준)
1.03  W/㎡·K
현관문 열관류율1.00  W/㎡·K
기밀성능(n50)0.6  회/h
환기장치 제조사SHERPA - Aircle r250  
환기장치효율
(난방효율)
73.4  %
난방면적77.9  ㎡
난방에너지요구량53  kWh/㎡·a
난방부하28  W/㎡
계산프로그램PHPP 
인증번호2016-S-001 
신축공사

.

Comments