대구 동구 율하동 - 모듈러주택(1CELL, 3.5리터) - 관리자

관리자 5 19,285 2013.07.02 12:49
*용도모듈러주택(1CELL, 3.5리터) 
건축물주소[ 701 ] 836
건축물이름관리자 
설계사포스코A&C 
시공 또는 시공관리(주)HB로이건설 (정회원사) 
구조방식경량철골구조 
난방설비보일러 
주요내장재석고보드위 벽지 
주요외장재CRC보드위 세라믹페인트 
외벽구성T11 OSB패널 + T200비드법보온판 2종2호 + T12 CRC보드 
외벽 열관류율0.153  W/㎡·K
지붕구성T11 OSB패널 + T235비드법보온판 2종2호 + T12 CRC보드 
지붕 열관류율0.131  W/㎡·K
바닥구성T150 비드법보온판 1종1호 + T18 OSB패널 + T100비드법보온판 1종1호 + T30 고무완충패드 + T40 모르타르 
바닥 열관류율0.132  W/㎡·K
창틀제조사융기 
창틀 열관류율0.77  W/㎡·K
유리 제조사한글라스 
유리 구성로이3중유리 
유리 열관류율1.012  W/㎡·K
유리 g값0.539 
현관문 열관류율1.2  W/㎡·K
기밀성능(n50)1.2  회/h
환기장치효율
(난방효율)
75  %
난방면적23.7  ㎡
난방에너지요구량35  kWh/㎡·a
난방부하23  W/㎡
계산프로그램PHPP 7 
인증번호2013-P-007 
신축공사
 *개발자 주*
()한보엔지니어링과 ()포스코A&C건축사사무소가 공동개발한 HIP모듈러 주택은 기존의 스틸모듈 프레임에 중단열(글라스울) 대신 HIP 외단열공법을 적용하여 단열성능을 높이고 열교에 따른 하자를 최소화할 뿐 아니라 에너지절감성능도 극대화하였다. 모듈러 공법은 1가구 규모의 주택을 공장에서 제작해 현장에서 조립하는 건축방식으로, 원하는 규모에 따라 모듈을 조합하여 건축물을 완성시킴으로써, 공장생산에 따른 우수한 품질과 원가절감 및 빠른 공기가 최대 장점이다.
특히 본 샘플하우스는 모듈러주택에 패시브 기준을 적용하여 에너지절감성능도 높임으로써 미래 공업화주택의 표준을 만들고자 노력하였다.

Comments

나유미 2013.12.23 18:32
건축도시정책정보센터에서 자료 받아갑니다.
황원창 2014.11.24 22:52
안녕하세요 전 패시브하우스에 관심이 많은 직장인입니다. 모듈러 주택은 정말 제가 생각해도 획기적인 공법이라고 보여지네요. 언제라도 이동이 가능하리라고 보는데 시골 같은 데 정말 어울리는 주택공법이라고 보네요...저런 집 하나 구하고는 싶은데
우병오 2015.12.07 13:29
설계사 포스코A&C나 시공사 (주)HB로이건설 홈페이지에 가면 더 자세한 자료를 볼 수 있을까요?
관리자 2015.12.07 14:40
홈페이지에는 아마도 더 많은 자료는 없을 듯 합니다.
직접 전화해 보시는 것이 좋을 듯 싶습니다.
이순이 2021.01.06 14:50
상담한번해보고싶어요