강원 철원군 - 단독주택 [4.5L] - 철원군 이평리 단독주택

하종운 3 1,319 2022.08.09 15:13
*용도단독주택 [4.5L] 
건축물주소[ 24021 ] 강원 철원군
건축물이름철원군 이평리 단독주택 
설계사자림이앤씨건축사사무소 
시공 또는 시공관리윈윈하우징 
기계설비설계사한국나이스기술단 
전기설비설계사한국나이스기술단 
구조설계사두항구조 
에너지컨설팅(사)한국패시브건축협회 
설계기간2020년 12월 ~ 2021년 04월 
시공기간2021년 04월 ~ 2021년 10월 
대지면적937  ㎡
건축면적137.92  ㎡
건폐율14.72  %
연면적185.18  ㎡
용적율19.76  %
규모지상2층 
구조방식목구조 
난방설비LPG 보일러 
난방용량52.3 
냉방설비전기 에어컨 
냉방용량14.4 
주요내장재벽지 
주요외장재벽돌타일 
외벽구성글라스울 24k 140mm + 경량목재
글라스울 32k 40mm + 경량목재
글라스울 32k 40mm + 경량목재
OSB 11mm 
외벽 열관류율0.195  W/㎡·K
지붕구성경사지붕
글라스울 24k 280mm + 경량목재
글라스울 32k 40mm + 경량목재
글라스울 32k 40mm + 경량목재 
지붕 열관류율0.118  W/㎡·K
바닥구성비드법 1종 2호 170mm
철근콘크리트 200mm 
바닥 열관류율0.168  W/㎡·K
창틀제조사Ensum koemmering88 
창틀 열관류율0.950  W/㎡·K
유리 열관류율0.57  W/㎡·K
현관문 열관류율1.157  W/㎡·K
기밀성능(n50)0.24  회/h
환기장치 제조사Domeket 300 
환기장치효율
(난방효율)
85  %
난방에너지요구량45.27  kWh/㎡·a
난방부하23.1  W/㎡
1차에너지소요량99  kWh/㎡·a
인증담당자박경국 주임 연구원 
인증번호2021-P-027 
신축공사
.

Comments

로저강 2022.10.02 23:19
패시브 하우스에 대해 관심이 있어, 우리나라의 단열 기준이 패시브 하우스 수준 대비 어느 정도인지가 궁금했는데, 여기에 패시브 하우스 열관류율이 상세히 나와 있어 비교해 보았는데, 의외로 이 집뿐만 아니라 여러 인증 주택의 부위별 열관류율이 건축물의 에너지절약설계기준에 못 미치는 게 보이는군요. 이 기준은 모든 건축물이 지켜야 하는 기준인 것으로 알고 있는데, 패시브 주택마저 미달하다니 어리둥절합니다. 저는 건축에는 문외한으로 분명히 제가 뭘 잘 알지 못한 것 같습니다. 왜 그런지요?
관리자 2022.10.03 02:11
인증팀에 물어보니.. 열교를 모두 포함하여 계산된 실질 열관류율값을 명기해서 그렇다고 합니다.
로저강 2022.10.03 09:49
아 그렇군요. 감사합니다.