강원 화천군 하남면 서오지리 - 단독주택 (3.0리터)

관리자 4 11,521 2013.01.16 17:35
*용도단독주택 (3.0리터) 
건축물주소[ 209 ] 842
설계사(주)풍산우드홈(정회원사) 
시공 또는 시공관리(주)풍산우드홈(정회원사) 
에너지컨설팅한국패시브건축협회 
연면적106.44  ㎡
규모지상2층 
구조방식목구조 
난방설비보일러 
주요내장재석고보드위 벽지 
주요외장재외단열미장마감시스템 
외벽구성T200 비드법보온판 2종3호 / T140 셀룰로오스단열재 
외벽 열관류율0.108  W/㎡·K
지붕구성T368 글라스울24K 
지붕 열관류율0.116  W/㎡·K
바닥구성T300 압출법보온판 1호 
바닥 열관류율0.091  W/㎡·K
창틀제조사융기 
창틀 열관류율0.77  W/㎡·K
유리 제조사한글라스 
유리 구성로이3중유리 
유리 열관류율0.75  W/㎡·K
유리 g값0.4 
현관문 열관류율0.8  W/㎡·K
기밀성능(n50)0.7  회/h
환기장치효율
(난방효율)
75  %
난방면적117  ㎡
난방에너지요구량30  kWh/㎡·a
난방부하18  W/㎡
계산프로그램PHPP2007 
태양광발전 용량3  kWp
인증번호2013-P-002 
신축공사
바로 앞의 지촌천을 바라보는 건물의 조망을 살리면서 2층의 주택에 각각 세대를 분리하여 사용이 가능하도록 설계하였습니다거동이 불편한 가족구성원을 배려하여 슬로프로 진입로를 만들고 2층에는 넓은 발코니에 온실 공간을 확보하여 활용도를 높였습니다. 1층과 2층 거실에 외부차양장치를 설치하면서 상부에 구조물 차양을 설치하여 일사량을 조절하게 하였습니다.
패시브하우스의 다섯가지 요소기술인 고단열고기밀, 3중유리PVC시스템창호열회수환기장치 및 외부차양장치에 신재생에너지인 태양광 3kWp를 설치한 그린홈 컨셉과, 1층과 2층을 분리해서 각각 사용할수도같이 쓸 수도 있는 캥거루하우스 기능에 태양광 발전 연계형 첨단 주택용 에너지 컨트롤 모듈 시스템이 설치된 스마트홈입니다-설계자주-



P1176084_resize.JPG

P1176095_resize.JPG

P1176101_resize.JPG

P1035915_resize.JPG

P1176119_resize.JPG

P1176114_resize.JPG
 
 

Comments

최승연 2013.03.23 00:28
저는 건축환경을 공부하는 대학생입니다.
환기장치효율(난방효율)이라는 말의 뜻을 정확히 알고 싶습니다. 환기장치효율(난방효율)이라는 것이
환기 장치가 환기를 했을 때, 열의 손실을 막는 효율인가요? 그렇다면.. 이 주택에 환기 장치가
설치가 되어있다는 건가요? 사진으로 봐서는 잘 모르겠습니다.
답변 부탁드립니다.
관리자 2013.03.23 11:04
열교환환기장치가 달려있습니다.
공부를 하시는 학생이시니, 환기장치의 난방효율은 문서를 더 찾아 보시길 바랍니다. "열교환환기장치"라고 구글 검색하시면 기본적 사항이외에도 작동원리, 효율의 계산까지 나온 수많은 문서가 있습니다. 이를 먼저 숙독하시고 나서 계산식에 대한 의문 등 이차적 질문을 해주시면 감사드리겠습니다.
나유미 2013.12.26 21:51
건축도시정책정보센터에서 자료 받아갑니다
쌩크 2017.04.14 10:55
화천에도 있군요.
따듯해보여요.