*용도단독주택(2.6리터) 
건축물주소[ 30062 ] 세종특별자치시 고운동
건축물이름e블레시움 Bijou 
설계사(주)풍산우드홈 
시공 또는 시공관리(주)풍산우드홈 
대지면적355.8  ㎡
건축면적97.56  ㎡
건폐율27.42  %
연면적178.56  ㎡
용적율50.19  %
규모지상2층 
구조방식일반목구조 
난방설비가스보일러 
주요내장재합지벽지, 목재루버마감 
주요외장재외단열미장마감 
외벽구성T9.5 석고보드 2겹 + T140 셀룰로우즈 단열재 + T11 OSB + T200 비드법단열재 1종3호 
외벽 열관류율0.122  W/㎡·K
지붕구성T9.5 석고보드 2겹 + T38 설비층 + 가변형투습방습지 + T285 32K 글라스울+ T12 ESB+투습방수지 + T38 통기층 + T11 OSB + 방수시트 + 금속지붕 마감  
지붕 열관류율0.155  W/㎡·K
바닥구성T100 압출보온판 1호 + T400 기초콘크리트 + T150 비드법보온판 1종3호+T50 무근콘크리트 + T10 강화마루  
바닥 열관류율0.136  W/㎡·K
창틀제조사Kemmering  
창틀 열관류율1  W/㎡·K
유리 구성5PLA113(#2)+14Ar+6CL+14Ar+5PLT113(#5)  
유리 열관류율0.750  W/㎡·K
창호 전체열관류율
(국내기준)
1.312  W/㎡·K
현관문 제조사캡스톤 
현관문 열관류율0.8575  W/㎡·K
기밀성능(n50)0.71  회/h
환기장치 제조사SHERPA  
환기장치효율
(난방효율)
75  %
난방에너지요구량25.57  kWh/㎡·a
난방부하19.9  W/㎡
1차에너지소요량172  kWh/㎡·a
계산프로그램에너지샵(Energy#) 2016 v1.31  
태양광발전 용량3  kWp
인증번호2017-P-011 
신축공사

da002f377fb5c46fa817e141b85ca0f0_1516098946_6503.jpg
da002f377fb5c46fa817e141b85ca0f0_1516099375_8489.jpg

72aef5063ec30a3003e7856dd3c55b32_1516197648_0316.jpg
da002f377fb5c46fa817e141b85ca0f0_1516093645_9065.jpg

da002f377fb5c46fa817e141b85ca0f0_1516093649_4903.jpg
da002f377fb5c46fa817e141b85ca0f0_1516097416_6003.jpg

△ 1층 평면도
da002f377fb5c46fa817e141b85ca0f0_1516097438_1564.jpg
△ 2층 평면도

 

72aef5063ec30a3003e7856dd3c55b32_1516197738_8503.jpg
72aef5063ec30a3003e7856dd3c55b32_1516197772_6953.jpg
da002f377fb5c46fa817e141b85ca0f0_1516093662_7409.jpg

72aef5063ec30a3003e7856dd3c55b32_1516197829_9705.jpg

72aef5063ec30a3003e7856dd3c55b32_1516197989_8483.jpg
72aef5063ec30a3003e7856dd3c55b32_1516197990_6742.jpg
72aef5063ec30a3003e7856dd3c55b32_1516197857_1651.jpg
72aef5063ec30a3003e7856dd3c55b32_1516197889_837.jpg
72aef5063ec30a3003e7856dd3c55b32_1516197913_7711.jpg
da002f377fb5c46fa817e141b85ca0f0_1516095412_6486.jpg
da002f377fb5c46fa817e141b85ca0f0_1516095416_2226.jpg

72aef5063ec30a3003e7856dd3c55b32_1516197944_8998.jpg 

Comments

권희범 2018.02.01 00:36
현관문 정보 좀 알 수 있을까요?
심플리스트 2018.04.26 13:43
1층 외벽 하단 벽돌 돌림은 혹시 버림콘크리트 위에서부터 시작해서 쌓아올리는 것인가요? 아니면 외벽에 접착제로 붙이는 것인가요?
관리자 2018.04.26 18:37
외벽에 접착제로 붙힌 것입니다. 벽돌 타일입니다.