충남 홍성군 홍동면 금평리 - 단독주택 (4.2리터) - 단아단비네

권희범 15 12,959 2016.09.27 13:54
*용도단독주택 (4.2리터) 
건축물주소[ 350 ] 812
건축물이름단아단비네 
설계사건축사사무소 예감(정회원사) 
시공 또는 시공관리권희범-개인 
설계기간2015년 6월 ~ 9월 
시공기간2015년 11월~ 2016년 3월 
대지면적372  ㎡
건축면적99.06  ㎡
건폐율26.62  %
연면적99.06  ㎡
용적율26.62  %
규모지상 1층 
구조방식일반 목구조 
주요외장재시멘트 사이딩 
외벽구성T7 시멘트 사이딩 + 38*89 세로 각재(38mm 통기층) + 투습방수지 + 38*50 가로각재 (T50 암면 80k 나등급) + 투습방수지 + 2*8 스터드(T184 셀룰로즈 60k 나등급) + T11.1 OSB + 38*70 가로각재 + 38*70 세로각재 (60mm 설비층) + T9.5 석고보드 2겹 
지붕구성아스팔트 슁글 + T2 쉬트방수 + T11.1 OSB + 2×4 통기층 + 투습방수지(지붕용) + 38*50 가로각재(T50 암면 80K 나등급) + 2×10 스터드(T235 셀룰로즈 60K 나등급) + OSB (최상부 가변형 방습투습지) 
바닥구성T3 장판 + T40 시멘트 몰탈(12 온수배관) + T0.03 PE필름 1겹 +
T50 비드법보온판 1종 2호 + T50 비드법보온판 1종 2호 + T50 비드법보온판 1종 2호

기초: T400 콘크리트 + T100 XPS 특호 + T0.03 PE필름 + T100 무근콘크리트 + T300 쇄석

 
창틀제조사레하우 
창틀 열관류율1.0 W/㎡·K  W/㎡·K
유리 제조사동국특수유리 
유리 구성5PLA113(#2)+14Ar+6CL+14Ar+5PLT113(#5)  
유리 열관류율0.75 W/㎡·K  W/㎡·K
창호기밀성능
(국내기준)
0.00 ㎥/㎡·h  ㎥/㎡·h
유리 g값0.43  
현관문 제조사레하우 
현관문 열관류율1.19 W/㎡·K  W/㎡·K
문기밀성능
(국내기준)
0.13 ㎥/㎡·h  ㎥/㎡·h
기밀성능(n50)0.27 회/h  회/h
환기장치 제조사셀파씨엔씨(주)  
환기장치효율
(난방효율)
78 %  %
태양광발전 용량3  kWp
인증번호2016-P-007 
신축공사

Comments

이준희 2016.09.28 00:00
아스팔트 슁글에 사이딩 외벽...  사정을 모르는 사람들이 보면 싸구려 집이라고 하겠지만
제가 보기엔 인터넷에 차고 넘치는 수많은 화려한 집들보다 훨씬 더 좋은 집일 겁니다.

한가지 궁금한 것은 창문에 블라인드는 어떤 제품인지요? 언뜻 봐선 보통 사무실 창문 안쪽에
설치하는 흔한 철제 블라인드처럼 보이는데요.  올리고 내리는 것은 수동인지, 집안에서
조작하는지 아니면 바깦에서 하는지 궁금합니다.
이장희 2016.09.28 09:31
와... 준공 테스트 기밀값이 0.27회네요...
외부차양 마감선도 아주 깔끔하고 올해처럼 더운 여름에 이정도로 신경 쓰시느라 관계자분들께서 정말 수고 많이 하셨겠습니다.
처마 벤트는 방수층과 지붕재 사이 공간에 연결되는 거 맞지요?
배수는 레인스크린층에 연결되구요?
태양광 패널로 전기세 부담을 줄이는 센스까지..
전기 검침원 아저씨가 가끔씩 외부에서 일반전기 끌어다쓰는 거 아닌가 확인하실 수도 있겠습니다 ^^
멋지네요.
수고하셨습니다~!!!
이장희 2016.09.28 11:25
아... 그러네요.
외부차양이 실내용 금속차양인 것 같습니다.
자세한 건 잘 모르겠지만 성능 자체는 같은 셈이니까 관리만 잘 된다면 좋은 시도라고 생각합니다.
권희범 2016.09.28 13:23
내부 마감이 마무리 되기 전에 입주를 해서요,
제대로 된 내부 사진이 없습니다.

내부에 쓰는 일반 알루미늄 블라인드가 맞습니다.
편리성이나 내구성, 외관은 EVB나 목재 덧창에 비할 바가 못 되겠지만,
차양 효과는 다를 게 없으니까요.
조절끈은 내부 오픈창을 향하게 했습니다.
아연도판을 ㄷ자로 절곡해서 양쪽에서 잡아주고, 안쓰는 계절에는 걷어 올리면 가려지게 상부에도 판을 대줄 계획인데 아직 설치를 못했네요.
집 전체 블라인드값이 30만원 정도니 3년 정도만 버텨주면 가성비 훌륭하다고 할만할텐데 그건 두고 봐야 알 일이니 추천드리긴 좀 뭐합니다.
슬랫 보다는 끈이 얼마나 버틸지 불안합니다.

통기층과 방수층은 말씀하신대로입니다.
이장희 2016.09.28 15:36
그렇군요...
권희범 빌더님 말씀은 익히 들어왔지만 역시나하는 생각이 들고, 일에 대한 프라이드나 태도를 배울 수 있는 좋은 계기가 됐습니다.
수고 많이 하셨고, 감사합니다.
관리자 2016.09.28 15:51
알루미늄 블라인드는 .. 바람에 의한 소음 여부를 나중에 알려 주셔요...
권희범 2016.09.28 21:51
넵.
이동네 여름은 태풍아니고서야 큰 바람이 없으니 여름은 잘 넘겼습니다.
잔바람에도 소음은 잊지만 생활에 지장 없는 수준이구요, 브라켓을 달면 더 줄지 않을까 합니다.
다만 겨울에 천공복사를 막는 기능은 어려울 것 같습니다.
바람도 바람이고 하루에 두번을 창문 열고 올렸다 내렸다 해야 하니까요.
아무튼 지속적으로 지켜보고 말씀드리겠습니다.
강미현 2016.10.07 17:12
권희범 선생님과 함께 작업할수 있어서 너무 행복하고 고마웠습니다.
건축주분들과도 즐거운 추억이었구요.
우리 단아단비.....  다시 뵈어요.
권희범 2016.10.09 00:14
선생님 덕분에 저희도 건축주도 건축 과정 내내 모두 즐거웠습니다.
그 겨울 초코파이도 맛있었구요.ㅎ
곧 뵐게요!
김미미 2016.10.20 00:22
저희도홍성인데 반갑네요.
사진보니 멋지네요.ㅋㅋ저희도
페시브지으려고계획중인데
언제한번 방문해도될런지요?
관리자 2016.10.20 08:41
아마도 건축주가 김미미님의 글을 볼 확율은 매우 낮습니다.
본문에 설계사무소의 이름이 있습니다.
위 쪽 메뉴에 "협회안내"에 들어가시면 정회원사의 연락처를 아실 수 있으시니.. 전화를 하시는 것이 빠르실 듯 합니다.
단아단비네 2016.10.24 01:57
설계하신 너무나 친절하시고 귀여우신 천사같은 강미현선생님 그리고 우리의 빌더 꼼꼼대마왕희범씨 모두 애쓴 덕분에 너무나 만족스런 집에서 쾌적하게 잘 지내고 있답니다.  두분께 너무나 애쓰셨고 감사하다는 말씀 드리고 싶어요.

김미미님의 글을 볼 확률은 매우 높아졌지요? ㅎㅎ
패시브로 꼭 지으셔서 사례집에서 김미미님의 집을 볼 수있 기를 기대해 보아요.
관리자 2016.10.24 09:17
ㅎ.. 감사합니다.
이준영 2016.11.21 16:48
수동식 외부차양 아이디어 멋지세요!
지유철 2022.07.06 12:00
시멘트사이딩 아스팔트 슁글 권빌더님