*용도 | 단독주택 (1.5L) |
---|---|
건축물이름 | 늘품뜨락 |
설계사 | 건축사사무소 담아 |
시공 또는 시공관리 | 이상목 |
기계설비설계사 | 선인엔지니어링 |
전기설비설계사 | 선인엔지니어링 |
구조설계사 | 건축사사무소 담아 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2021년 11월 ~ 2022년 04월 |
시공기간 | 2022년 05월 ~ 2022년 12월 |
대지면적 | 3167 ㎡ |
건축면적 | 170.12 ㎡ |
건폐율 | 5.37 % |
연면적 | 187.98 ㎡ |
용적율 | 5.94 % |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 철근콘크리트 |
난방설비 | LPG KITURAMI 가스보일러 |
난방용량 | 34.9 kW |
냉방설비 | LG 냉난방 에어컨 4대 |
냉방용량 | 13.6 kW |
주요내장재 | 벤자민무어 페인트 마감 |
주요외장재 | 아키타일 마감/스타코 마감 |
외벽구성 | T 200 콘크리트 T 250 비드법 보온판 2-3 |
외벽 열관류율 | 0.128 W/㎡·K |
지붕구성 | T 150 철근콘크리트 T 175 동건패널 |
지붕 열관류율 | 0.123 W/㎡·K |
바닥구성 | T 400 철근콘크리트 T 150 압출법 보온판 1호 |
바닥 열관류율 | 0.190 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum koemmering |
창틀 열관류율 | 0.95 W/㎡·K |
유리 제조사 | Ensum |
유리 구성 | T47/5PLA UN + 16AR + 5CL + 16AR + 5PAL |
유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.38 |
현관문 제조사 | Ensum |
현관문 열관류율 | 1.239 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.25 회/h |
환기장치 제조사 | komfovent Domekt R450 V |
환기장치효율 (난방효율) | 86 % |
난방면적 | 206.2 ㎡ |
난방에너지요구량 | 14.89 kWh/㎡·a |
난방부하 | 12.6 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 131 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | Energy# |
인증담당자 | 박경국 주임 연구원, 하종운 연구원 |
인증번호 | 2022-P-045 |
신축공사 |
은퇴후 나와 가족이 편하게 안주하며 살아갈 쾌적한 집을 시공하고 싶은 마음에
패시브 교육을 2회 이수하고, 식재할 조경수와 유실수도 5년전부터 키우는등 정성을 다하여 시공하여 나름 만족할만한 결과를 얻은듯 하여 도움을 주신 최정만회장님을 비롯하여 오대석 전 사무국장님등 많은 관계자분들께 감사드립니다
조경수와 유실수, 텃밭식물등
키우는 작물이 많아 관리하기에 다소 힘든점도 있지만 이놈들이 커가는 모습을 보며 그애들이 가져다줄 결실을 기대하고 또 수확하는것이 은퇴후에 내가 살아가기에는 행복한 날들인듯 합니다
이곳을 빌어 나자신도 놀랐던 패시브주택의 우수성을 피력해보면 열회수교환장치의 쾌적한 공조능력은 기대 이상이고
4월초에 입주한 첫날 외에는 난방이 돌아간 적이 없으며
지난 여름 같이 무더웠던 날에도 에어콘을 가동하지 않았다면 놀러온 지인들이 너무 시원하다며 믿지 않으려 한답니다^^
더구나 놀라운점은 이 집을 운영하는 비용(전기요금, 수도요금, 가스비용등)이 별채 포함 5만원 이하라는 사실입니다
(참고로 제법 많은 정원조명을 2시간 이상 켜놓고 별채포함 냉장고가 6대 가동)
앞으로 주택을 시공하시고자 하는 예비 건축주분들은 다소 시공비용이 더 발생 하더라도 꼭 패시브주택이 답이라 여겨집니다^^
입주 축하드리며 좋은 정보 감사합니다.
외부조경/담장/토목, 내부가구를 제외하고 평당 1200만원 내외일 것 같습니다.
작년 여름 37도가 넘는 무더위에도 실내온도 26도가 넘지 않아 에어콘 가동을 한번도 안했으며
지난 겨울 영하 15도가 넘게 내려가는등 내가 40여년동안 강릉에 살면서 최고의 추위가 왔음에도 실내온도가 21.5도 이상이 나오며 단 한번도 난방 보일러가 작동되지 않았답니다
(난방온도 21도에 맞추어 놓았으며 냉장고가 5대가 있는 영향도 있을듯^^))
몇일전 무더위에도 집에 놀러온 지인들이
집이 시원해서 당연히 에어콘이 작동 되었는줄 알았다고 하더군
집안의 온도가 일정하니 밖이 더울수록 집이 더욱 시원하게 느껴진답니다
이 글을 적는 이유이자 결론을 말하지만
새로 주택을 지으시는 분들은 초기 비용이 조금 더 들더라도 패시브 주택의 완성도를 조금 높이는것이 더 효율적이고 만족도가 높아질듯하여 적어봅니다
만약에 내가 다시 주택을 짓는다면
외부와의 소통이 필요한 창문 외에는 개폐식이 아닌 PIX 창으로 할듯 합니다
살아보니 환기때문에 창문을 열 필요가 없더군요
PIX 창으로 하면 시야의 개방감도 좋구 창호의 비용도 절약하게 될듯 합니다
또한 필요 이상의 에어콘 설치도 .....