*용도 | 단독주택 |
---|---|
건축물이름 | 진달래동 |
설계사 | 정건하우징, 가인건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 정건하우징 |
기계설비설계사 | 주식회사 하나이앤지 |
전기설비설계사 | 주식회사 하나이앤지 |
구조설계사 | 쿨하우스 |
설계기간 | 2021년 10월~ 2022년 3월 |
시공기간 | 2022년 7월 ~ 2022년 12월 |
대지면적 | 497 ㎡ |
건축면적 | 99.17 ㎡ |
건폐율 | 19.9 % |
연면적 | 198.35 ㎡ |
용적율 | 39.9 % |
규모 | 지상 2층 |
구조방식 | 목구조 |
난방설비 | LPG 콘덴싱 가스보일러 |
난방용량 | 33,000 kcal |
냉방설비 | 스텐드에어컨2대, 벽걸이에어컨2대 |
주요내장재 | 수성페인트+합지, SPC마루 |
주요외장재 | 스타코, 알루미늄 징크 지붕 |
외벽구성 | 스타코 메쉬미장 미네랄울 140K - 100T 투습방수지 OSB 2X6 구조목 + 셀룰로오즈 140T 가변방습지 2X 각재 설비층 9.5T 석고보드-2겹 수성페인트( 또는 합지) 마감 |
외벽 열관류율 | 0.162 W/㎡·K |
지붕구성 | 알루미늄 강판 거멀접기 맴브레인 방수시트 OSB 2X2 통기각재 투습방수지 2X4 + 2X12 서까래 + 셀룰로오즈 320T 가변방습지 2X6 천정장선 + 9K 글라스울 140T 9.5T 석고보드-2겹 |
지붕 열관류율 | 0.139 W/㎡·K |
바닥구성 | 6T SPC 마루 (일명 돌마루) 50T 방통몰탈 + XL난방배관 @ 200 PE 필름 T100 + T50 비드법 2종1호 T300 기초 슬라브 T300 토목용 비드법 단열재 버림콘크리트 PE필름 잡석다짐 |
바닥 열관류율 | 0.151 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum_kommering88 |
창틀 열관류율 | 0.95 W/㎡·K |
유리 제조사 | Ensum |
유리 구성 | 5 PLA UN+ 16Ar + 5 투명 + 16Ar + 5 PLA UN |
유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.889 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.36 |
현관문 제조사 | Ensum |
현관문 열관류율 | 0.651 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.42 회/h |
환기장치 제조사 | Komfovent domeket 450 |
환기장치효율 (난방효율) | 86 % |
신축공사 |
아쉽게도 예산부족으로 인증까지는 결정하지 못한 주택이지만, 기밀테스트라도 받으시어
조금이나마 성능의 한가지 지표는 얻으셨습니다.
에너지 샵을 통한 자체 계획으로는 3.6리터 정도가 나왔으나, 열교값등이 자세히 반영되지 않아
정확한 값은 알수 없지만, 미네랄울로 끊김없는 외단열을 하였기에 인증기준안에는 무난히 들어오지 않을까 생각되어 집니다.
그래서 더욱 인증받지 못한걸 후회하고, 저희가 비용을 대서라도 받을걸 그랬나 생각듭니다. ㅎㅎ
제목 하단에 공사 진행하는 동안의 사진과 더 많은 마감 사진까지 보실수 있도록 사진첩주소를 링크해 두었습니다.
혹시 일반 주택과 패시브 주택의 에너지 차이가 어느정도 나는지 알수있을까요?\
다만 패시브주택의 목표는 에너지가 아니라, 열적/공기질/음환경 쾌적에 그 목표가 있습니다.
패시브 하우스인데도 창도 작지 않고 많으며 복층으로 통하는 계단으로의 기류도 있을건데...
요즘 기술들이 아주 좋으신가 보네요...
물어보지 않으면 일반 건축인줄 알겠네요~^^
내부 온도 편차는 거의 없는 편이고요.