충북 청원군 강내면 탑연리 - 단독주택(2.0리터) - 탑연리 웅이네집

관리자 18 11,009 2015.07.01 17:17
*용도단독주택(2.0리터) 
건축물주소[ 363 ] 894
건축물이름탑연리 웅이네집 
설계사명 건축사사무소 (정회원사) 
시공 또는 시공관리명 건축사사무소 (정회원사) 
대지면적435.00  ㎡
건축면적78.10  ㎡
연면적98.72  ㎡
규모지상2층 
구조방식철근 콘크리트조 
주요외장재외단열 미장마감 
외벽구성T50 비드법보온판 1종3호 + T200 비드법보온판 2종3호 + T150 철근콘크리트 
외벽 열관류율0.133  W/㎡·K
지붕구성1. 경사지붕 : T300 비드법보온판 1종3호 + T150 철근콘크리트
2. 평지붕 : T100 무근콘크리트 + T300 압출법보온판 특호 + T150 철근콘크리트
 
지붕 열관류율경사 : 0.129 / 평 : 0.088  W/㎡·K
바닥구성T60 버림콘크리트 + T200 압출법보온판 특호 + T500 철근콘크리트 + T50 비드법보온판 1종3호 + T40 기포콘크리트 + T50 시멘트몰탈
 
바닥 열관류율0.108  W/㎡·K
창틀제조사엔썸 
창틀 열관류율1  W/㎡·K
유리 제조사자산유리 
유리 구성5TePlus1.3+16Ar+5CL+16Ar+5TePlus1.3 
유리 열관류율0.68  W/㎡·K
유리 g값0.47 
기밀성능(n50)0.56  회/h
환기장치 제조사(주)셀파 
환기장치효율
(난방효율)
71  %
난방면적94.9  ㎡
난방에너지요구량20  kWh/㎡·a
난방부하20  W/㎡
1차에너지소요량148  kWh/㎡·a
계산프로그램PHPP8 
인증번호2015-P-011 
신축공사
                                                                                                                                                   .

Comments

권희범 2015.07.07 20:17
아, 집 정말 예쁘네요.
박재석 2015.11.01 11:03
잘 구경했습니다. 고맙습니다.
조여익 2015.12.03 07:37
이중창을 쓰지않고 단창을 쓰면서 외부차양(블라인드)을 적용했는데...비용대비 더 효율적일까 궁금하네...저 정도 집이면 이중창을 했어야 하지 않나? ㅋ.
외벽관류율이 그래도 상당히 높구나...근데 단열재를 이중부착인가?
200t압출법은 타설부착하고 그위에 50t를 드라이비트 화스너 방식인가?
관리자 2015.12.03 10:40
저.. 질문이신지.. 혼잣말이신지 알려 주시면, 아는 범위 내에서 적절히 대응토록 하겠습니다.
우병오 2015.12.07 13:06
내부구조를 알 수 있는 평면도 같은 건 볼 수 없을까요? 연면적 98.72㎡에 생활공간은 어떻게 꾸미셨는지가 궁금합니다.
관리자 2015.12.07 14:42
건축사께 요청드려 보겠습니다.
만약 허락하시면 여기에 추가하도록 하겠습니다.
남명우 2015.12.07 14:59
우병오님 저희 집은 정확히 하면 98.72는 허가 면적이구요 전체 면적은 121.10m2입니다.
서류상 신고된 면적이고요. 실제는 121.10m2 입니다 참고하세요
남명우 2015.12.07 15:00
2층평면입니다
조여익 2016.02.17 23:43
관리자님...방백 비슷한 글을 올려 죄송합니다...실질적 기술과 견해를 듣고 싶습니다...
간간히 방문하다 보니...궁금한 것도 많고...뜨문 뜨문 읽다보니 제대로 못 익히네요...
견해주시면 감사...
관리자 2016.02.18 08:55
이중창을 쓰지않고 단창을 쓰면서 외부차양(블라인드)을 적용했는데...비용대비 더 효율적일까 궁금하네...저 정도 집이면 이중창을 했어야 하지 않나? ㅋ.
>>> 성능을 보시면 아시겠지만, 이중창보다 더 높은 성능의 단창입니다.
가격대 성능은 이중창이 높습니다. 그러나, (결로 등..) 타협할 수 없는 지점이 존재하기 때문에, 쾌적까지를 성능에 포함시키면, 삼중유리단창의 가격대 성능비가 더 높아집니다.

외벽관류율이 그래도 상당히 높구나...근데 단열재를 이중부착인가?
200t압출법은 타설부착하고 그위에 50t를 드라이비트 화스너 방식인가?
>>> 이중부착이긴 한데, 타설부착은 아닙니다. 타설부착은 여러가지 후속 공정의 문제점을 안고 있어서 권장되지는 않습니다.
조여익 2016.02.18 18:26
타협할 수 없는 지점.이란 말이 참 묘하네요...학문을 비껴난 현실? '쾌적'의 성능비.도 참 듣기 힘든 단어네요....고견 감사드립니다.

타설부착은 플랫폼타이의 열교현상을 말씀하시는 걸로 이해되고, 타이의 갯수가 6.6개(@600@300간격의 1.2배수.)에 타이의 단면적 2cm*0.3T로 계산하니 약0.04m2이 나오네요...약산.개산.으로.
그러면 면적당 4%정도의 열교가 생긴다보니 패시브하우스에서는 지양한다고 보는 제 견해가 어떤지요?....
단열재를 이중으로 부착하는 방법은 200t우선 본드&화스너방식 50t는 본드부착만을 하지는 않을듯한데...이중적으로 부착하는 주된이유는 본드두께만큼의 밀폐된 공기층확보로 단열효과를 높이는 이유인지요?
관리자 2016.02.18 19:02
네.. 4% 이나, 열교는 철의 열전도율의 곱해야 하므로, 그로 인한 열손실은 훨씬 커지게 됩니다.
공기층때문은 아니구요.
단열재의 부착력때문에, 바탕은 열전도율이 낮은 제품을 사용하고, 바깥면은 부착력을 고려한 밀도가 비교적 낮은 단열재를 사용하기 위함일 것 입니다.
그러나, 이 방법 역시 이제는 권장되지고 있지는 않습니다.
박형재 2016.04.06 21:40
지붕구성에 대하여 더 상세한 설명 부탁합니다.
즉 지붕이 내단열인가요, 아니면 외단열인가요?
고맙습니다
관리자 2016.04.06 21:55
외단열입니다.
저희 협회 인증 건물 중 내단열지붕은 없다고 보시면 되실 듯 합니다.
박형재 2016.04.09 10:49
농림-12-26-가-1 농촌주택표준설계도를 가지고 집을 지을 것 같읍니다.그런데 이 주택의 지붕구성을 보면 내단열 같읍니다. 제가 이 싸이트에서 지붕은 외단열이 원칙이다라고 배웠는데요, 만약 이 주택이 내단열이라면 어떻게 지붕구성을 해야 하는지요?  칼라강판을 할 계획입니다.
관리자 2016.04.09 21:06
농촌표준주택은 그 설계도면과 같게 시공되는 조건으로 허가절차를 쉽게 만들어 놓은 것입니다.
만약 도면의 사양을 변경하면, 더이상 농촌표준주택은 아닙니다.  이 경우는 지역 건축사를 통해서 도면을 수정한 다음 허가(신고)를 받아야 합니다.
지붕의 구성 순서만 바꾼다고 해서 전체 적인 모양이나, 기타 외관이 크게 변하는 것은 아니라서.. 이런 규정이 조금 이해가 어려우실 수도 있겠으나, 현행규정이 그러합니다.
박형재 2016.04.10 00:11
고맙습니다. 관리자님이 표현하신 것과 같이 일이 진행 될 것 같읍니다.
궁금한 것은 정확히 철콘콘크리트 경사지붕의 외단열 시공 방법을 인지 못하고 있읍니다.
탑연리 웅이네집의 지붕 구성이 관리자님이 질문/하자 사례에서 여러 차례 설명한 방식과 비슷해서
다시 한번 더 간단한 가르침을 받고 싶읍니다.
관리자 2016.04.11 13:35
네... 조금 더 일반화해서 몇일 내로 기술자료실에 올려 드리겠습니다.