경기 성남시 - 단독주택 [2.9L] - 판교동 패시브하우스

하종운 0 1,492 2022.08.16 10:29
*용도단독주택 [2.9L] 
건축물주소[ 13474 ] 경기 성남시
건축물이름판교동 패시브하우스 
설계사(주)자림이앤씨건축사사무소 
시공 또는 시공관리한주패시브건설 
기계설비설계사한국나이스기술단, 잡자재 
전기설비설계사한국나이스기술단 
구조설계사위가구조 
에너지컨설팅(사)한국패시브건축협회 
설계기간2019년 04월 ~ 2019년 07월 
시공기간2019년 09월 ~ 2020년 07월 
대지면적225.10  ㎡
건축면적105.87  ㎡
건폐율47.03  %
연면적267.74  ㎡
용적율118.94  %
규모지하1층+지상2층 
구조방식철근콘크리트 
난방설비도시가스 린나이 
난방용량47.7 
주요내장재미장마감 
주요외장재미장마감, 벽돌 
외벽구성철근콘크리트 200mm
글라스울 40k 200mm 
외벽 열관류율0.173  W/㎡·K
지붕구성<경사지붕>
철근콘크리트 200mm
글라스울 40k 300mm

<평지붕>
철근콘크리트 200mm
압출법 특호 (장기) 300mm 
지붕 열관류율0.111  W/㎡·K
바닥구성철근콘크리트 400mm
비드법 1-2 200mm 
바닥 열관류율0.123  W/㎡·K
창틀제조사kommering88 
창틀 열관류율1  W/㎡·K
유리 열관류율0.68  W/㎡·K
현관문 열관류율1.649  W/㎡·K
기밀성능(n50)0.29  회/h
환기장치 제조사Komfort 550 
환기장치효율
(난방효율)
84  %
난방에너지요구량29.33  kWh/㎡·a
난방부하19.2  W/㎡
태양광발전 용량6  kWp
인증담당자오대석 사무국장 
인증번호2020-P-018 
신축공사
.