*용도 | 문화시설 (2.4리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 477 ] 804 |
건축물이름 | 가평청소년 문화의 집 |
설계사 | 두리건축사사무소 |
에너지컨설팅 | 한국패시브건축협회 |
대지면적 | 2739.0 ㎡ |
건축면적 | 440.08 ㎡ |
건폐율 | 16.07 % |
연면적 | 1264.27 ㎡ |
용적율 | 41.46 % |
규모 | 지하1층, 지상3층 |
구조방식 | 철근콘크리트구조 |
주요외장재 | 외단열시스템, 티타늄아연판, 적삼목패널 |
외벽구성 | 비드법보온판 2종1호 200mm |
외벽 열관류율 | 0.15 W/㎡·K |
지붕구성 | 압출법보온판 250mm |
지붕 열관류율 | 0.15 W/㎡·K |
바닥구성 | 압출법보온판 200mm |
바닥 열관류율 | 0.13 W/㎡·K |
창틀제조사 | 융기 |
창틀 열관류율 | 0.77 W/㎡·K |
유리 열관류율 | 0.75 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.4 |
기밀성능(n50) | 1.45 회/h |
환기장치효율 (난방효율) | 70 % |
난방에너지요구량 | 24 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | CE3 |
인증번호 | 2012-P-005 |
신축공사 |
이 질문의 답은 apfhdrnfnd@naver.com 으로 보내주시면 감사하겠습니다.
혹시 그 사진도 있으시면 보내주시면 감사하겠습니다.
이는 답변의 내용을 되도록 많은 사람이 공유하고자 하는 기본 원칙에 위배되기 때문입니다.
이 글을 다시 보실지는 모르겠으나, 답변은 여기에만 올립니다.
앞으로는 질문게시판에 올려주시면 감사드리겠습니다.
사용 단열재는 이 글의 맨 위에 명기되어져 있습니다. 비드법 2종1호 200mm,
단열재와 마감공사의 사진도 역시 이 글의 중간에 올라가 있습니다.
(단열재위에 철재 각상을 대고 복합판넬을 취부하였습니다.)
감사합니다.
외단열 공법 시공중 콘크리트와 외벽 일체형으로 시공하는 것과 구조체 형성후 단열재를 본드로 붙여 시공하는 방법에 열관류율에 대한 차이는 없는지요?
다만 후속 시공의 어려움 때문에 일체타설이 그리 좋은 결과로 이어질 확율이 낮을 뿐입니다.