*용도 | 단독주택 (2.82리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 448 ] |
설계사 | 신영건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | (주)신영종합건설 |
기계설비설계사 | (주)에스와이설계감리사무소 |
전기설비설계사 | (주)에스와이설계감리사무소 |
시공기간 | 2011년 1월~ 2011년 6월 |
연면적 | 148.30 ㎡ |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 철근콘크리트조 |
외벽구성 | 경량스틸하우스 글라스울 중단열 + 비드법보온판 150mm |
외벽 열관류율 | 0.14 W/㎡·K |
지붕구성 | EPS 200mm |
지붕 열관류율 | 0.12 W/㎡·K |
바닥구성 | 경량스틸하우스 글라스울 중단열 + EPS 150mm |
바닥 열관류율 | 0.16 W/㎡·K |
창틀 열관류율 | 0.78 W/㎡·K |
유리 구성 | 로이3중유리 |
유리 열관류율 | 0.77 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.91 W/㎡·K |
창호기밀성능 (국내기준) | 0.08 ㎥/㎡·h |
유리 g값 | 0.42 |
기밀성능(n50) | 1.41 회/h |
환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
난방에너지요구량 | 28.2 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | CE3 |
기타사항 | 창호구성 : pvc프레임, Tilt&Turn 시스템창호, PHI인증프레임 창호비율 : 8.28% A/Ve관계비(형태지수) : 0.74㎡/㎥ |
인증번호 | 2012-P-001 |
신축공사 |
창과 하부가 만나는 부분에도 기밀층이 누락되었다. 경량구조에서는 빠뜨리기 쉬운 부분이다. 중간기밀성테스트를 한 후에 보강이 되었지만, 현장사정으로 최종기밀성테스트를 하지 못한 점이 아쉽다.
감사합니다.~
경량스틸하우스에서 방습시트 시공이 어렵다고 하던데, 이 건에서는 스터드의 실내측에 OSB 또는 ESB를 부착한 뒤에 방습지 시공을 하신 건지요.
그리고 실내측에 ESB가 아닌 OSB를 부착하고 틈마다 기밀테이프를 시공하면 기밀층 형성이 되는지, 된다면 그 성능은 장기적으로 안심해도 되는지 여쭙습니다.
그렇다고 이 것이 부적절한 것은 아니구요. 본문에도 있지만, 경험부족이 가장 컷습니다.
OSB를 이용해서 기밀층을 형성할 수도 있긴 합니다. 하지만 기밀천보다 테이프가 더 고가이고, 인건비도 만만치 않기 때문에 장기적 성능이 나온다고는 하지만.. 결국 그리 시공을 할 이유가 별로 없습니다. 또한 방습층의 역할도 그리 잘 수행하지도 못하구요..