*용도 | 공동주택(기숙사, 1.6리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 456 ] 290 |
건축물이름 | (주)삼화에이스 기숙사 |
설계사 | (주)대현건축사사무소 (정회원사) |
시공 또는 시공관리 | 선이건설주식회사 (정회원사) |
대지면적 | 1,401 ㎡ |
건축면적 | 269.04 ㎡ |
건폐율 | 19.20 % |
연면적 | 1,312.90 ㎡ |
용적율 | 67.72 % |
규모 | 지하1층, 지상4층 |
구조방식 | 철근콘크리트조 |
외벽구성 | T250 비드법보온판 2종3호 + T200 철근콘크리트 |
외벽 열관류율 | 0.128 W/㎡·K |
지붕구성 | T300 압출법보온판 1호 + T150 철근콘크리트 |
지붕 열관류율 | 0.092 W/㎡·K |
바닥구성 | T300 압출법보온판 1호 + T600 철근콘크리트 + T50 버림콘크리트 |
바닥 열관류율 | 0.09 W/㎡·K |
창틀제조사 | TITANthermo |
창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
유리 구성 | 4ClimaGuard Premium+14Ar+4Eurofloat+14Ar+4ClimaGuard Premium |
유리 열관류율 | 0.6 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.42 |
기밀성능(n50) | 0.17 회/h |
환기장치 제조사 | 삼화에이스 |
환기장치효율 (난방효율) | 78 % |
난방면적 | 1037.9 ㎡ |
난방에너지요구량 | 16 kWh/㎡·a |
난방부하 | 13 W/㎡ |
계산프로그램 | PHPP7 |
인증번호 | 2014-P-004 |
신축공사 |
벽체에 각목대고 창틀을 밖으로 뺀 상태인가요?
골조 마감선과 창호의 외부면을 거의 일치시키는 방법을 사용하고 있습니다.