*용도 | 단독주택(3.9리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 210 ] 110 |
설계사 | 자림ENC 건축사사무소 (정회원사) |
시공 또는 시공관리 | 윈윈하우징 (정회원사) |
연면적 | 83.1 ㎡ |
규모 | 지상1층 |
구조방식 | 철근콘크리트조 |
외벽구성 | T250 비드법보온판 1종3호 + T150 철근콘크리트 + T10 시멘트몰탈 |
외벽 열관류율 | 0.154 W/㎡·K |
지붕구성 | T100 글라스울 32K + T150 누름콘크리트 + T250 압출법 보온판 1호 + T30 바탕몰탈 + T150 철근콘크리트 |
지붕 열관류율 | 0.083 W/㎡·K |
바닥구성 | T70 시멘트 몰탈 + T50 비드법보온판 1종3호 + T400 철근콘크리트 + T300 압출법보온판 + T100 버림콘크리트 |
바닥 열관류율 | 0.081 W/㎡·K |
창틀제조사 | 융기 |
창틀 열관류율 | 0.77 W/㎡·K |
유리 구성 | 5PLA113 + 12Ar(SP) + 5CL + 12Ar(SP) + 5PLA113 |
유리 열관류율 | 0.78 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.45 |
환기장치 제조사 | 셀파 |
환기장치효율 (난방효율) | 73 % |
난방면적 | 74.3 ㎡ |
난방에너지요구량 | 39 kWh/㎡·a |
난방부하 | 21 W/㎡ |
계산프로그램 | PHPP7 |
인증번호 | 2014-P-003 |
신축공사 |