*용도 | 마을회관 (2.1리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 763 ] 831 |
건축물이름 | 얼음골 활성화센타 |
설계사 | 건축사사무소 현대건축 |
시공 또는 시공관리 | 에스아이건설(주) |
대지면적 | 1,890 ㎡ |
건축면적 | 301.5 ㎡ |
건폐율 | 15.95 % |
연면적 | 288 ㎡ |
용적율 | 15.23 % |
규모 | 지상1층 |
구조방식 | 철근콘크리트조 |
외벽구성 | T206 구조용단열패널(T11 OSB + T184 비드법보온판 2종2호 + T11 OSB) + T200 철근콘크리트 |
외벽 열관류율 | 0.162 W/㎡·K |
지붕구성 | T206 구조용단열패널(T11 OSB + T184 비드법보온판 2종2호 + T11 OSB) + T150 철근콘크리트 |
지붕 열관류율 | 0.164 W/㎡·K |
바닥구성 | T40 보호몰탈 + T45 압출법보온판 1호 + T400 철근콘크리트 + T200 압출법보온판 1호 + T200 무근콘크리트 |
바닥 열관류율 | 0.108 W/㎡·K |
창틀제조사 | 융기 |
창틀 열관류율 | 0.77 W/㎡·K |
유리 구성 | 6SKN174Ⅱ(HS) + 12Ar + 5CL + 12Ar + 5PLA113 |
유리 열관류율 | 0.74 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.31 |
기밀성능(n50) | 0.3 회/h |
환기장치 제조사 | (주)성일 |
환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
난방면적 | 258.4 ㎡ |
난방에너지요구량 | 21 kWh/㎡·a |
난방부하 | 14 W/㎡ |
계산프로그램 | PHPP7 |
인증번호 | 2014-P-002 |
신축공사 |