*용도 | 단독주택 (3.8리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 477 ] 804 |
설계사 | (주)가와종합건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | (주)풍산우드홈 (정회원사) |
연면적 | 75 ㎡ |
규모 | 지상1층(다락) |
구조방식 | 목구조 |
외벽구성 | T150 비드법보온판 2종3호 + T9 OSB + T89 2X4 목조스터드(24K 글라스울 채움) |
외벽 열관류율 | 0.146 W/㎡·K |
지붕구성 | T11 OSB + T140 2X6 목조스터드 2겹(24K 글라스울 채움) |
지붕 열관류율 | 0.150 W/㎡·K |
바닥구성 | T150 압출법보온판 특호 + T400 철근콘크리트 + T50 압출법보온판 1호 + T50 시멘트몰탈 |
바닥 열관류율 | 0.131 W/㎡·K |
창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
유리 구성 | 로이삼중유리 |
유리 열관류율 | 1 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.54 |
기밀성능(n50) | 0.87 회/h |
환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
난방면적 | 81.8 ㎡ |
난방에너지요구량 | 38 kWh/㎡·a |
난방부하 | 23 W/㎡ |
계산프로그램 | PHPP7 |
인증번호 | 2013-P-016 |
신축공사 |