*용도 | 통영에코아일랜드 에코체험센터 (1.21리터, 패시브하우스) |
---|---|
건축물주소 | [ 650 ] 944 |
설계사 | 건축사사무소 삼간일목 (정회원사) |
시공 또는 시공관리 | (주)YD건설 / (주)예성토탈건설 |
기계설비설계사 | (주)세진이앤씨 |
전기설비설계사 | (주)화용이앤씨 |
연면적 | 640.66 ㎡ |
규모 | 지상1층 |
구조방식 | 철근콘크리트조 |
외벽구성 | 건식외단열시스템 160mm |
외벽 열관류율 | 0.2 W/㎡·K |
지붕구성 | 비드법보온판 150mm |
지붕 열관류율 | 0.2 W/㎡·K |
바닥구성 | 비드법보온판 150mm |
바닥 열관류율 | 0.2 W/㎡·K |
창틀 열관류율 | 0.78 W/㎡·K |
유리 열관류율 | 0.77 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 091 W/㎡·K |
창호기밀성능 (국내기준) | 0.08 ㎥/㎡·h |
유리 g값 | 0.42 |
기밀성능(n50) | 0.55 회/h |
환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
난방에너지요구량 | 12.1 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | CE3 |
기타사항 | 창호비율(개구율): 8.36% A/Ve 관계비(형태지수) : 0.85 ㎡/㎥ |
태양광발전 용량 | 25 kWp |
지열히트펌트 용량 | 26 kW |
인증번호 | 2011-P-004 |
개축공사 |
색채감이 아주 인상적입니다. (개인적으로 너무 멋집니다)
폐교를 살아 숨쉬는 공간으로 작업하신 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
기회가 되면 꼭 방문하여 보고 싶은 건축물 입니다.
섬 주민들께서 자랑스러워 하시겠어요
리모델링 디테일도 엿볼수 있어서 감사합니다
혹시 창호가 어느회사인지 알 수 있을까요? 구체적으로 모델도 가르쳐시면 감사하겠습니다!
패시브하우스에 관심이 있으시다면 알 수 있는 방법은 매우 다양하기 때문에 그리 어렵지 않게 아실 수 있으시리라 생각하고 있습니다.
비슷한 질문이 많기 때문에 좋은 다른 방법을 강구하고 있습니다.