*용도 | 단독주택(2.3리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 445 ] 160 |
건축물이름 | Casa Marrone |
설계사 | 건축사사무소 TOP (정회원사) |
시공 또는 시공관리 | 박은현 |
기계설비설계사 | (주)세진이앤이 |
전기설비설계사 | (주)엘림전설 |
구조설계사 | (주)케이엔지니어링 |
연면적 | 140.15(3층주거) ㎡ |
규모 | 지상3층(3층주거) |
구조방식 | 철근콘크리트조 |
주요내장재 | 몰탈 미장위 벽지 |
주요외장재 | 외단열미장마감시스템 |
외벽구성 | T220 비드법2종3호 + T180 철근콘크리트 |
외벽 열관류율 | 0.145 W/㎡·K |
지붕구성 | T250 압출법보온판 1호 + T60 시멘트몰탈 + T150 철근콘크리트 |
지붕 열관류율 | 0.109 W/㎡·K |
창틀제조사 | 융기 |
창틀 열관류율 | 0.77 W/㎡·K |
유리 제조사 | 한글라스 |
유리 구성 | 로이삼중유리 |
유리 열관류율 | 0.75 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.34 |
기밀성능(n50) | 0.59 회/h |
환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
난방에너지요구량 | 23 kWh/㎡·a |
난방부하 | 13 W/㎡ |
계산프로그램 | PHPP 7 |
인증번호 | 2013-P-009 |
신축공사 |
떡밥으로 붙인건가요?
1층 전정 위 단열재에 폼이 있는것 같은데요 폼은 나중에 1층에서 작업을 따로 한 것 인가요
보통 단열재 위에 타설하면 단열재 사이로 시멘트 국물이 흘러서 스며들어 매워지지 않나요?
일체타설을 하였으나, 부착시 단열재와 단열재 사이는 폼으로 모두 접착을 하고, 타설 전 테잎으로 한번 더 보강을 하였습니다.