*용도 | 단독주택 (1.3리터, 패시브하우스) |
---|---|
건축물주소 | [ 137 ] 060 |
설계사 | 박현수/건축사사무소 우진건축 |
시공 또는 시공관리 | 선이건설(주) (정회원사) |
기계설비설계사 | (주)서인엠이씨 |
전기설비설계사 | 새서울기술단 |
구조설계사 | 예우건축구조연구소 |
에너지컨설팅 | 파시브하우스디자인연구소 |
대지면적 | 312 ㎡ |
건축면적 | 150.82 ㎡ |
건폐율 | 48.34 % |
연면적 | 330.96 ㎡ |
용적율 | 85.73 % |
규모 | 지하1층, 지상2층 |
구조방식 | 철근콘크리트조 |
난방설비 | 보일러 |
주요내장재 | 비닐페인트 |
주요외장재 | 외단열미장마감시스템 |
외벽구성 | 미장마감+225mm 폴리우레탄보온판+ 철근콘크리트벽체 |
외벽 열관류율 | 0.08 W/㎡·K |
지붕구성 | 100mm 무근콘크리트+300mm 폴리우레탄보온판+철근콘크리트슬라브/ 100mm 무근콘크리트+400mm 폴리우레탄보온판+철근콘크리트슬라브 |
지붕 열관류율 | 0.061/0.046 W/㎡·K |
바닥구성 | 300mm 압출법보온판+500mm 매트기초+60mm 단열콘크리트(지면접함)/ 250mm 폴리우레탄보온판+철근콘크리트슬라브+60mm 단열콘크리트(창고접함)/ 230mm 폴리우레탄폼+철근콘크리트슬라브+60mm 단열콘크리트(지하실접함) |
바닥 열관류율 | 0.095/0.070/0.089 W/㎡·K |
창틀제조사 | 폴란드 MS사 |
창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
유리 구성 | 6로이+14Ar+4투명+14Ar+6로이 |
유리 열관류율 | 0.5 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.5 |
기밀성능(n50) | 0.42 회/h |
환기장치 제조사 | 독일 PAUL사 |
환기장치효율 (난방효율) | 88 % |
난방면적 | 211 ㎡ |
난방에너지요구량 | 13 kWh/㎡·a |
난방부하 | 11 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 72 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | PHPP2007 |
태양광발전 용량 | 3 kWp |
인증번호 | 2013-P-005 |
신축공사 |
방배동의 패시브하우스의 단열구성이 상당히 이색적인 것 같습니다.
벽체 구성의 경우 콘크리트벽체에 우레탄패널을 취부하고, 외단열미장하였고요..
지붕의 경우도 역시 콘크리트슬라브에 우레탄패널을 취부하고, 다시 무근콘크리트 시공을 하였네요,
일반적으로는 우레탄보드를 취부하고, 외단열미장하는 것이 보통인데
우레탄보드대신에 우레탄패널을 취부한 것이 조금 낯섭니다.
어떤 장점이 있고, 시공면에서, 경제적인 면에서 어떨까요?
감사합니다,
주말 끝나는데로 확인해서 월요일까지 답변 또는 내용을 수정토록 하겠습니다.
감사합니다.
ALC의 열전도율과 콘크리트 열전도율의 차이가 나은 결과로 보시면 될 듯 합니다.
폴리우레탄보드의 표면에 붙어있는 소재는 유리섬유로 되어져 있습니다.
그러므로 독일에서 시공되는 바와 같이 부착강도는 문제가 없을 것이라고 판단하고 있습니다만, 아쉽게도 업체에서 KS에 의한 부착강도 시험성적서가 있지는 않았습니다.
저희 협회가 관여한 사항은 아닙니다만, 건축주와 시공사간의 하자보증을 확약하고 시공된 것으로 알고 있습니다.
현재로써는 부착강도보다는 휨 문제 때문에 협회 자체적으로 권장하고 있지는 않습니다.
감사합니다.
협회 기술자료에 나와있는 것 처럼 외단열을 할 때 PIR보드 30kg/m3을 사용하도라도
휨문제가 발생할까요?
말씀하신데로 기준을 충족하면 괜찮을꺼라 생각됩니다만. 국내 제품으로 장기 성능 측정데이타는 아직 없습니다.