제주특별자치도 제주시 애월읍 장전리 2호 - 단독주택 (1.7리터) - 제주 애월읍 장전리 하우스 2호

임누리 3 6,340 2019.04.03 16:17
*용도단독주택 (1.7리터) 
건축물주소[ 63055 ] 제주특별자치도 제주시 애월읍 장전리 2호
건축물이름제주 애월읍 장전리 하우스 2호 
설계사건축사사무소 예일 
시공 또는 시공관리한길구조엔지니어링 
대지면적296.00  ㎡
건축면적72.50  ㎡
건폐율24.49  %
연면적145.00  ㎡
용적율48.99  %
규모지상2층 
구조방식목구조 
외벽구성T6시멘트보드 / 스타코 마감 / 11.5x38 @16 레인스크린 + 투습방수지 + 11.1mm OSB +2x6 @16 스터드 / 글라스울 + 가변형투습지 + 2x2 @16 각재 / 글라스울 + 8mm 친환경OSB + 9.5mm 석고보드 + 합지벽지 마감  
외벽 열관류율0.227  W/㎡·K
지붕구성지정 VM징크 돌출잇기 + 2mm 쉬트방수 + 11.1mm OSB + 2x4 @24 통기층 + warm roof용 하우스랩 + 2x12 @24 서까래 + T150 글라스울 2겹 + 가변형투습지 + T9.5 석고보드 1PL / 합지벽지 마감 
지붕 열관류율0.133  W/㎡·K
바닥구성T200 잡석다짐 + T0.03 PE필름 2겹 + T50 버림콘크리트 + T400 철근콘크리트 매트기초 + PE필름 + T200 EPS 1-1 + T40 모르타르 (12mm X-L PIPE) + 강화마루 
바닥 열관류율0.147  W/㎡·K
창틀제조사Rehau 
창틀 열관류율1.000  W/㎡·K
유리 구성5DURA+14AR+5CL+4AR+5DURA 
유리 열관류율0.77  W/㎡·K
창호 전체열관류율
(국내기준)
1.222  W/㎡·K
유리 g값0.47 
현관문 열관류율2.2  W/㎡·K
기밀성능(n50)1.24  회/h
환기장치 제조사SSK 
환기장치효율
(난방효율)
78  %
난방에너지요구량16.97  kWh/㎡·a
1차에너지소요량64  kWh/㎡·a
계산프로그램에너지샵(Energy#)  
인증번호2019-P-002 
신축공사
9ddcc6444b615826ed04a6dc5aaef9e2_1555918563_4517.jpg

Comments

정해갑 2019.05.28 23:59
궁금한것들....
창틀과 유리 각각의 열관류율보다 창호 전체의 열관류율이  많이 커지는 이유가 간봉의 열교때문인가요?  다른 사례집에 비해서 차이가 많이 납니다.
1호와 쌍둥이 인것 같은데, 창틀 열관류율이 1호는 0.77 2호는 1.00 입니다.  오타?

제주도라서 외벽열관류율이 다른 사례집보다 크게 계획되었어도 성능이  낮게 (1.7) 나온 것이지요?

기밀 성능도 비교적 높은 값인데.....전에 한번 여쭤봤지만 답이 없으셔서... 얼마나 기밀해야 되나요?
기밀성능의 의미에 대해 설명해 주실 수 있는지요? 건축주에게... 부러워 하지 않아도 되는 숫자라고 말씀하셨지만,,,
Phiko에서는 시공사에게 올해의 기밀상 수상을 하는 것 같은데... 그만큼 중요하다는 이야기로 들려서요.
관리자 2019.05.29 23:25
1. 전체 열관류율은 국내 시험성적서의 값입니다. 측정 기준이 다르기에 상대 비교는 어렵습니다.
2. 1.00 인데, 오타인 것 같습니다.ㅠㅠ 창틀이 0.77이 되기는 어렵거든요.
3. 네. 기후의 영향입니다.
4. 0.6회 이하 부터는 에너지성능에 주는 영향이 적습니다. 그러므로 큰 의미는 없습니다. 상을 만든 것은 독려의 차원인데, 이게 경쟁이 되다 보니.. ㅎ
김영문 2019.07.26 15:42
시공 비용을 알고 싶습니다