전남 완도군 보길면 부황리 - 업무시설 (1.7리터) - 국립공원관리공단 보길분소

관리자 1 9,936 2013.04.29 15:06
*용도업무시설 (1.7리터) 
건축물주소[ 537 ] 852
건축물이름국립공원관리공단 보길분소 
설계사(주)대현건축사사무소(정회원사) 
시공 또는 시공관리지을건설(주) 
기계설비설계사(주)세진이앤이 
전기설비설계사(주)조은기술단 
구조설계사(주)신화에스디지 
에너지컨설팅사단법인 한국패시브건축협회 
설계기간2012년 3월 ~ 2012년 8월 
시공기간2012년 9월 ~ 2013년 2월 
대지면적960  ㎡
건축면적144.97  ㎡
건폐율15.1  %
연면적175.41  ㎡
용적율18.27  %
규모지상2층 
구조방식철근콘크리트조 
난방설비기름보일러 
냉방설비공기열히트펌프 
주요내장재수성페인트, 벽지 
주요외장재외단열미장마감시스템, 방부목사이딩, 징크 
외벽구성내부마감+콘크리트벽체+T200비드법보온판2종3호+외장마감 
외벽 열관류율0.16  W/㎡·K
지붕구성콘크리트슬라브+T250압출법보온판1호+외장마감 
지붕 열관류율0.11  W/㎡·K
바닥구성잡석+T200압출법보온판1호+콘크리트슬라브+실내마감 
바닥 열관류율0.13  W/㎡·K
창틀제조사레하우 
창틀 열관류율0.99  W/㎡·K
유리 구성로이삼중유리 
유리 열관류율0.6  W/㎡·K
유리 g값0.5 
기밀성능(n50)1  회/h
환기장치 제조사(주)에어패스 
환기장치효율
(난방효율)
76  %
난방에너지요구량17  kWh/㎡·a
계산프로그램CE3 
태양광발전 용량13  kWp
기타신재생에너지520,000 
인증담당자450,000 
인증번호2013-P-004 
신축공사
보길도의 보길분소, 패시브하우스이면서 에너지 자립형 건물 만들기 . 그 여정의 시작
보길분소는 다도해해상국립공원관리사무소에서 발주한 프로젝트로 에너지 자립형을 만들겠다는 국립관리공단내 첫 의지의 사업이었다
간단히 말하면 1.7L 패시브하우스 (연간 난방에너지 요구량1.7L)를 신재생에너지(태양광 집광판 13kw)로 운영하게 하는 집을 만드는 것이었다
 
보길도의 등대이기로 한다
윤선도의 섬이라 불리는 보길도에 지어질 보길분소의 대지위치는,
중요한 문화재인 세연정과 동천석실을 보러가기 위한 도입부 길목에 위치하고 있다.
그리하여 지어질 보길분소는 그들의 길목에 이정표 역할을 할 것이다
보길분소가 지어질 땅 주변은 허허벌판이었고, 여러축이 교차되었다
땅에 대한 해석을 어떻게 하여 배치할 것인가가 건축설계의 중요한 주안점이 되었다
대지는 자체경사를 가지고 있는 땅이었기에 토지이용계획 및 시공성등을 고려해야 했고 향축과 도로진입축이 함께 할 수 없었기에 공공건축물의 정면성을 어떻게 가져가야 할지 고민하게 하였다.
주변 관계맺음을 할 수 있는 것이라고는 광활한 대지와 주변의 산세들 뿐이었다
이에 어디를 봐도 평온한 자연이었기에, 조망이나 전망을 따로 고려할 필요는 없었고 내부에서 기능적으로 적정한 창을 내면 그것이 자연풍경의 액자가 되었다
유적지가 있는 한적한 시골의 고풍스러운 동네인 만큼 너무 튀지 않고 주변산세들과 조화로운 느낌의 단아한 건물이길 바라며 설계하였다
 
프로그램, 공간, 형태
보길분소는 다도해해상 국립공원 관리사무소의 분점이었다
공원을 관리하고 탐방안내하는 업무를 진행하는 사무소, 그리고 그곳에서 일하는 직원들에게 관사와 부대시설을 제공하는 프로그램으로 이루어져 있다
 
총 연면적 175㎡(약50평) 남짓되는 면적을 가진 보길분소는 사무소이자 주거가 되는 두가지의 용도를 소화해야했고 발주처의 요구사항인 공공건축물의 이미지를 부각할 수 있어야 했다.
 
사무소와 식당인 공적공간과 관사의 사적공간을 1,2층으로 분리하고 관사로 가는 길은 외부계단으로 계획하여 사적공간의 영역을 만들어줌과 동시에 관사를 진입하는 길목에 외부옥상휴게데크를 계획하여 여유로운 외부진입공간을 주었다
패시브에 충실한 형태를 위해(에너지 성능이 최대로 배려된) 두 개의 박스겹침의 변형으로 매스계획을 하였으며 대지를 둘러싼 산세와 어울릴수 있게 고건축의 처마를 연상시키는 형태로 지붕계획을, 의도한 느낌을 추구하였다
 
또한 공공건축물의 정면성 및 차양의 기능을 동시에 하고 있는 전면가벽과, 관사로 진입하는 외부계단은 따로 분리하여 설계, 시공함으로써 열교부분을 최소화하였다

2.JPG

3.JPG

3-1.JPG

4.JPG

5.JPG

6.JPG

7.JPG

8.JPG

모형배면.jpg

모형정면.jpg

Comments

나유미 2013.12.26 21:35
건축도시정책정보센터에서 자료받아갑니다.