*용도 | 단독주택(3.7L) |
---|---|
건축물주소 | [ 12616 ] 경기 여주시 강천면 강천로 |
건축물이름 | 여주 가야리 주택 |
설계사 | ㈜자림ENC건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | ㈜자림ENC건축사사무소 |
대지면적 | 661 ㎡ |
건축면적 | 124.40 ㎡ |
건폐율 | 19.97 % |
연면적 | 124.40 ㎡ |
용적율 | 19.97 % |
규모 | 지상 1층 |
구조방식 | 철근콘크리트조 |
외벽구성 | T200 비드법보온판 1종3호 T150 철근콘크리트 |
외벽 열관류율 | 0.192 W/㎡·K |
지붕구성 | T300 비드법보온판 1종3호 T30 모르타르 T150 철근콘크리트 |
지붕 열관류율 | 0.144 W/㎡·K |
바닥구성 | T50 모르타르 T30 비드법보온판 1종2호 T300 철근콘크리트 T300 압출법 특호 |
바닥 열관류율 | 0.082 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum (Kommering) |
창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
유리 구성 | 5TePlus1.3 + 16Ar + 5CL + 16Ar + 5TePlus1.3 |
유리 열관류율 | 0.680 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.949 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 1.211 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.62 회/h |
환기장치 제조사 | SHERPA - Aircle r250 |
환기장치효율 (난방효율) | 70 % |
난방면적 | 106.5 ㎡ |
난방에너지요구량 | 37.39 kWh/㎡·a |
난방부하 | 23.5 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 126 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
인증번호 | 2016-P-006 |
신축공사 |