*용도 | 단독주택(1.4리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 52548 ] 경남 사천시 와룡길 |
건축물이름 | 바솜하우스 |
설계사 | 해가패시브건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | (주)해가패시브건축 |
대지면적 | 658 ㎡ |
건축면적 | 127.06 ㎡ |
건폐율 | 19.31 % |
연면적 | 120.92 ㎡ |
용적율 | 18.38 % |
규모 | 지상1층 |
구조방식 | 중목구조 |
외벽구성 | 외단열미장마감/말라스 하드우드 - THK150 비드법보온판 1종 3호 - THK9 구조용합판 - THK105 셀룰로오스단열재 - THK30 설비층 - THK9.5 석고보드2겹 - 친환경페인트 |
외벽 열관류율 | 0.163 W/㎡·K |
지붕구성 | 리얼징크 돌출이음 - THK3 방수쉬트 - THK11 구조용합판 - THK50 통기층 - 지붕용투습방수지 - THK311 셀룰로오스단열재 - 가변형방습지 - THK9.5 석고보드 2겹 - 친환경페인트 |
지붕 열관류율 | 0.135 W/㎡·K |
바닥구성 | 원목마루 - THK40 시멘트몰탈(난방배관) - THK0.1 PE필름 - THK200 비드법보온판 1종2호 - THK300 철근콘크리트 매트기초 - THK100 버림콘크리트 |
바닥 열관류율 | 0.148 W/㎡·K |
창틀 열관류율 | 1.100 W/㎡·K |
유리 열관류율 | 0.63 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.913 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 0.707 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.52 회/h |
난방에너지요구량 | 12.95 kWh/㎡·a |
난방부하 | 8.2 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 52 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵 |
인증번호 | 2019-P-006 |
신축공사 |
거실에는 책장과 피아노, 그리고 간접조명의 배치, 그리고 주방과 이어지는 긴 식탁으로 북카페같은 분위기를 연출해 보았다. 또한 천정의 실링팬은 우풍이 전혀 없는 패시브하우스에서 자칫 답답함이 느껴질 수 있는 공간에 바람을 만들어 여름철이나 겨울철의 쾌적성을 고려하였다.