충남 홍성군 홍동면 구정리 - 단독주택(3.3리터) - 시연이네집

권희범 6 9,212 2018.11.14 13:35
*용도단독주택(3.3리터) 
건축물이름시연이네집 
시공 또는 시공관리권희범 
에너지컨설팅한국패시브건축협회 
시공기간2018년 4월 ~ 8월 
연면적86.24  ㎡
구조방식경량목구조 
주요내장재합지벽지 
주요외장재아스팔트슁글, 외단열미장마감 
외벽구성외단열 미장마감 + 100 암면(120K) + 11.1 zip system합판 + 140 스터드(셀룰로즈) + 가변형방습투습지 + 38 설비층 + 9.5 석고보드 2겹 + 합지벽지 
외벽 열관류율0.163  W/㎡·K
지붕구성아스팔트슁글 + 방수시트 + 11.1 osb + 38 통기층 + 방수투습지 + 50 세로상(암면 80K) + 50 가로상(암면 80K) + 11.1 osb + 235 서까래(셀룰로즈) + 가변형방습투습지 + 30 설비층 + 9.5 석고보드 2겹 + 합지벽지 
지붕 열관류율0.128  W/㎡·K
바닥구성장판 + 40 난방몰탈 + 200 eps 1종 2호 + 300 매트기초 (기초 측면 수직, 수평 100 xps 특호) 
바닥 열관류율0.147  W/㎡·K
창틀제조사레하우 
창틀 열관류율1.0  W/㎡·K
유리 구성5pla113(#2) + 14ar + 6cl + 14ar + 5plt113(#5) 
유리 열관류율0.75  W/㎡·K
창호 전체열관류율
(국내기준)
1.043  W/㎡·K
유리 g값0.43 
현관문 제조사앤썸 
현관문 열관류율1.308  W/㎡·K
기밀성능(n50)0.2  회/h
환기장치 제조사Repuro 
환기장치효율
(난방효율)
89  %
난방에너지요구량33.11  kWh/㎡·a
난방부하17.5  W/㎡
1차에너지소요량128  kWh/㎡·a
계산프로그램에너지샵 
태양광발전 용량3  kWp
인증담당자김태룡 
인증번호2018-P-020 
신축공사
 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542170882_8582.jpg

지난 봄부터 여름까지 작업했던 시연이네집입니다.

처음으로 암면 외단열 미장마감을 해봤고 여기에 관심 갖는 분들이 많아서 주요 공정별 사진과 간단한 설명을 올립니다.

시진이 많습니다. ㅎ

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

 

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542176362_7987.jpg

터파기 후 유공관 설치

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542178363_3762.jpg

기초 콘크리트 타설

 


aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542170326_5806.jpg

기초 단열재 설치

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542178207_6398.jpg

외벽을 세운 뒤 기밀지 선시공 위치에 셀룰로즈 충진용 부직포 먼저 설치

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542178240_1043.jpg

기밀지 선시공, 내벽 및 천장장선 설치

 


aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542170361_4031.jpg

서까래 설치

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542170421_1808.jpg

시스템비계 설치

 


aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542170460_2623.jpg

지붕 외단열 가로상(40*50), 암면 50mm

 


aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542170506_1697.jpg

지붕 외단열 세로상(2*4+osb), 암면 50mm

 


aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542170536_2433.jpg

외벽 합판 설치

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542171219_0558.jpg

합판 이음부 및 개구부 둘레 테이핑, 지붕 방수투습지 설치, 통기층 위치에 부틸테잎 설치

 


aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542170744_4222.jpg

지붕 통기층(2*4) 설치

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542170810_8894.jpg

돌출처마를 고정할 목재틀 설치, 창호 설치 후 연질폼 사춤

 


aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542171397_6617.jpg

목재틀 사이에 암면 50mm 설치

 


aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542171517_0024.jpg

처마 하부로 뽑을 환기배관, 전기배관 설치

 


aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542171589_0138.jpg

돌출처마를 고정할 바탕재 설치 완료, 창호 주변 폼 컷팅 후 테이핑

 


aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542171688_4603.jpg

돌출처마 골조 설치

 

 

 aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542171631_8528.jpg

헤더 안쪽 암면 50mm 설치, 창호 주변 내부측 폼 컷팅

 


aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542171713_5812.jpg
aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542171758_806.jpg

지붕 및 외벽 셀룰로즈 충진

 


aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542171803_1506.jpg

외벽 가변형방습투습지 설치

 


aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542171841_2708.jpg

지붕 가변형 방습투습지 설치

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542171900_6834.jpg

기계실과 면한 벽에 공조기용 슬리브 및 전기배관 설치 후 기밀 작업

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542179201_6517.jpg
블로우도어 테스트 중 감압 상태에서 외부에서 연기를 피워 누기 부위를 확인

 


aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542172113_5909.jpg

지붕 설비층 설치

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542172212_007.jpg

바닥 단열재 설치, 하단 설비층 목재 설치, 재료분리재 설치

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542172247_5789.jpg

벽체 및 창호 둘레 설비층 설치

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542172295_8321.jpg

바닥 난방배관, 미장망 설치

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542172356_7846.jpg

벽체 외단열 암면 부착, 창호비드 설치

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542173539_6099.jpg

열교 방지 화스너

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542172394_6216.jpg

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542172479_7211.jpg

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542172519_9666.jpg

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542172560_7605.jpg

창호 빗물받이 후레싱 설치, 암면 부착 완료

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542173497_2174.jpg

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542173578_6696.jpg

단열재 이음부 및 화스너 자리 줄퍼티 시공

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542173628_1265.jpg

메쉬 감으며 초벌 미장

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542173687_5113.jpg

외단열 미장 마감 완료

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542173762_2194.jpg

시스템 비계 철거, 쇄석 오염 방지용 부직포 제거

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542173855_0885.jpg

공조기 배관 연결부 및 이음부 기밀 작업

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542173887_5019.jpgaed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542173975_5962.jpg

공조기, 소음기, 필터박스, 배관 설치

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542173943_4788.jpg

기계실에 오수, 하수용 통기벨브 설치

 

 

aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542174697_1431.jpg
aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542174721_0064.jpg
aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542174762_9612.jpg
aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542174805_0192.jpg
aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542174839_3818.jpg
aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542174867_5586.jpg
aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542174888_2661.jpg
aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542174910_883.jpg
aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542174936_3386.jpg
aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542174969_5711.jpgaed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542175495_7347.jpg
aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542175541_5883.jpg
aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542175573_6815.jpg
aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542175604_8289.jpg
aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542175697_762.jpg
aed5c69e2ec36f82c93f4a8a8cd0483c_1542175703_3159.jpg

완성

 

시연이네집입니다.

 

Comments

권희범 2018.11.14 17:24
사진으로 보니 하나도 더워 보이지 않네요.
지독한 더위에 따가운 암면 작업하느라 고생하신 모던코트시스템 분들께 감사드립니다~
이장희 2018.11.14 19:42
수고하셨습니다. 오랫동안 질리지 않고 불만없는 집이 될 것 같습니다. 아는 분은 알아보시겠죠.
화미건축 2018.11.15 11:25
사진 곳곳에 꼼꼼함 과 열정이 듬뿍 묻어남니다.시공하신 권희범님과 이 집 주인에게 축하드립니다.
늘 발전과 번창을 기원합니다.
홍지행 2018.11.15 17:08
가성비도 좋고 주택 퀄리티도 좋고
시연이네 댁은 좋겠습니다.~^^
올여름 육수로 빗어낸 집~~~
이원조 2019.05.18 15:51
이모델대로 건축한다면 건축비가 대략?
관리자 2019.05.18 21:31
2억이 조금 넘을 것 같습니다.