경기 용인시 기흥구 중동 - 단독주택(3.5L) - 구구당 패시브주택

권현효 4 6,840 2022.12.29 13:51
*용도단독주택(3.5L) 
건축물주소[ 17008 ] 경기 용인시 기흥구 중동
건축물이름구구당 패시브주택 
설계사건축사사무소 삼간일목 
시공 또는 시공관리윈윈하우징 
구조설계사진 구조엔지니어링 
설계기간2020년 09월 ~ 2021년 03월 
시공기간2021년 04월 ~ 2021년 10월 
대지면적222.8  ㎡
건축면적127.27  ㎡
건폐율57.12  %
연면적161.38  ㎡
용적율72.43  %
규모지상2층 
구조방식철근콘크리트조 
난방설비바닥난방(가스보일러) 
주요내장재미장마감 위 친환경페인트 
주요외장재벽돌타일,목재사이딩,칼라강판 
외벽구성벽돌타일
비드법보온판 2종3호
콘크리트 벽체
시멘트몰탈 미장마감
친환경수성페인트 
외벽 열관류율0.161  W/㎡·K
지붕구성컬러강판
델타멤브레인
방수시트
내수합판
2"X2" 각재(통기층)
지붕층 투습 방수지
2"X12" 구조목-스터드@600
글라스울 24k
2"X4" 토대목
글라스울 24k
 
지붕 열관류율0.103  W/㎡·K
바닥구성마모륨 시트
시멘트 몰탈
와이어메쉬
압출법보온판 1호(가등급)
우레탄 도막방수
메트기초
토목용 EPS(되메우기용)
버림콘크리트
PE필름 잡석다짐 
바닥 열관류율0.138  W/㎡·K
창틀제조사Ensum Kommering88 
창틀 열관류율0.786  W/㎡·K
유리 구성유리 (47mm, 5+16+5+16+5 로이+투명+로이) 
유리 열관류율0.56 W/㎡·K  W/㎡·K
창호 전체열관류율
(국내기준)
0.821 W/㎡·K  W/㎡·K
현관문 열관류율0.519 W/㎡·K  W/㎡·K
기밀성능(n50)0.18  회/h
환기장치 제조사Zehnder ComfoAir Q350 ERV 
환기장치효율
(난방효율)
86  %
난방에너지요구량35.49  kWh/㎡·a
난방부하21.7  W/㎡
1차에너지소요량167  kWh/㎡·a
계산프로그램에너지샵 v2.5 
신축공사


안녕하세요, 건축사사무소 삼간일목입니다.

작년 09월09일 출발했던, 구구 형제들의 특별한 보금자리가 자리잡았습니다.

 

따뜻하고(昫) 오래갈(久) 주택을 바라보면서 한해를 고생해주셨던, 건축주의 마음이 그대로 전해지길,

따뜻한 주택을 가득 채울 웃음과, 행복이 넘처나길 응원하겠습니다.

 

한해 동안 수고해주신 모든 분들께 감사드립니다.

2022년에도 더욱 더 따뜻한 건축을 바라보는 삼간일목이 되겠습니다.

 

Comments

gklee 2021.12.13 21:32
제가 눈물을 머금고 포기한 '중정을 감싼 주택' 잘봤습니다.
숀리 2021.12.13 21:54
잘봤습니다

도막방수를 매트기초 상부로 정하신 특별한 설계 의도가 있으신가요.  짧은 소견으로는 기초 하부/측부 XPS 단열재, 상부에 우레탄 도막방수라면 기초 증발 수분이 어디로 열릴 수 있을까 먼저 떠올라 여쭤보게 되네요.
권현효 2021.12.14 10:23
기초의 측면을 도막방수 한건데.. 바닥 구성에 그렇게 써서 혼란을 드렸네요ㅠㅠ
숀리 2021.12.15 14:42
아 그렇군요 ^^ 바닥구성인줄 알고....

기초측면 PU 도막방수시 XPS와의 접합성은 괜찮다고 보면 될까요 (아님 GL위 부분은 화스너가 필요할까요)