울산 울주군 언양읍 내곡1길 26 - 노유자시설 - 송대리 내곡경로당

JN건축사사무소 2 7,099 2021.01.29 17:03
*용도노유자시설 
건축물주소[ 44938 ] 울산 울주군 언양읍 내곡1길 26
건축물이름송대리 내곡경로당 
설계사JN건축사사무소 
시공 또는 시공관리영림종합건설 주식회사 
기계설비설계사(주)한국나이스 
전기설비설계사(주)세정ENG 
구조설계사건축사사무소JN 
설계기간2020년 04월~2020년 09월 
시공기간2020년 09월~2020년 12월 
대지면적152  ㎡
건축면적81.82  ㎡
건폐율53.83  %
연면적81.83  ㎡
용적율53.83  %
규모지상1층 
구조방식철근콘크리트 
주요내장재내부용수성페인트, 합지벽지 
주요외장재전돌타일마감(와이드), 합금도금강판 
외벽구성전돌타일마감(와이드) + T250비드법보온탄(2종3호) + T200철근콘크리트 + 합지벽지 
외벽 열관류율0.159  W/㎡·K
지붕구성THK0.5합금도금강판 + MEMBRANE + 방수시트 + THK12내수합판 + STL PIPE ㅁ-50X50X2.3T @400(통기층) + 지붕용 투습방수지(SD=0.5이하) +열교차단프레임@1,200(H) + THK250 발수성그라스울 40K 
지붕 열관류율0.151  W/㎡·K
바닥구성THK200 잡석깔기 + THK50 버림콘크리트 + THK0.3 PE필름(방수층) + THK180 단열재(압출법보온판1호) + T500 콘크리트 + THK0.3 PE필름(분리층)+ THK400 콘크리트 
바닥 열관류율0.135  W/㎡·K
창틀제조사ENSUM 
창틀 열관류율1  W/㎡·K
유리 열관류율0.68  W/㎡·K
창호 전체열관류율
(국내기준)
1.047  W/㎡·K
현관문 제조사ENSUM 
현관문 열관류율0.89  W/㎡·K
환기장치 제조사ENSUM 
환기장치효율
(난방효율)
88  %
난방면적81.82  ㎡
난방에너지요구량32.07  kWh/㎡·a
난방부하22.7  W/㎡
1차에너지소요량53  kWh/㎡·a
개축공사

 

 