*용도 | 단독주택(2.4리터) |
---|---|
건축물이름 | 표준주택 S2-2호(48A-5DL-W) |
설계사 | (주)자림이앤씨건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 윈윈하우징 |
시공기간 | 2020년2월~2020년6월 |
건축면적 | 81.18 ㎡ |
연면적 | 149.4 ㎡ |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 경량목구조 |
주요내장재 | 합지 |
주요외장재 | 점토타일벽돌 |
외벽구성 | 점토타일벽돌 + CRC보드 +38mm 통기층 + 투습방수지 + 2×2 각재(32K 글라스울) 2겹 + T11.1 OSB + 2×6 스터드(T140 글라스울 25K 가등급) + 가변형 방습지 + 2×2 설비층 + T9.5 석고보드2겹 + 합지 |
지붕구성 | 0.7T 알루미늄강판 + T2 쉬트방수 + T11.1 OSB + 2×2 통기층 + 투습방수지 + 2×2 가로각재(32K 글라스울) 1겹 + 2×12 서까래(T280 25K 글라스울) + 가변형 방습지 + 2×2 설비층 + T9.5 석고보드 2겹 + 합지 |
바닥구성 | T10 강마루+T40 방통 + T0.05 PE필름 1겹 + T150 비드법보온판 2종 1호 |
창틀제조사 | 케멀링 |
창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
유리 제조사 | 엔썸 |
유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.941 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 0.631 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.24 회/h |
환기장치 제조사 | 블라우버그 |
환기장치효율 (난방효율) | 82 % |
태양광발전 용량 | 3 kWp |
신축공사 |
상기 메뉴의 표준주택에 들어가 보시면 됩니다.
외벽 : 투습방수지, 32K 글라스울) 2겹, T140 글라스울 25K 가등급, 가변형 방습지
지붕 : T2 쉬트방수, 투습방수지, 32K 글라스울 1겹, T280 25K 글라스울, 가변형 방습지
그리고, 내벽의 경우는 통상 어떻게 구성하시나요? 아래와 같이 구성하면 굉장히 과한 구성 같은데요.
내벽 : 합지 + T9.5 석고보드 2겹 + 2x2 설비층 + 가변형 방습지 + 2x4 스터드 (T120? 글라스울 25K 가등급) + 가변형 방습지 + 2x2 설비층 + T9.5 석고보드 2겹 + 합지
이렇게 써놓고 보니, 뭔 내벽에 구성이 너무 많네요. 내벽의 경우 생략해도 되는게 있을까요? 예를들어 방습지 및 설비층. 즉, 방습지가 없으면 설비층도 필요없고, 스터드 내에 설비를 하면 될테니까요.
제품명은 특정되어져 있지 않습니다.
프로클리마 제품도 사용되고, 유로벤트 제품도 사용되고 있습니다.
상기 메뉴의 자재정보에 가시면 보실 수 있습니다.
외장재는 선택이지만, 선택하신 것이 열교나 물리적 성질이 불합리하다면 적용이 불가능합니다.
아니면 블라인드가 심하게 흔들리지않게 양옆에서 잡아주나요?