*용도 | 단독주택 (3.8리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 12641 ] 경기 여주시 능서면 신지리 |
건축물이름 | 표준주택 V2_01 (24A-2L-W)-여주 |
설계사 | (주)자림이앤씨건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 화미건축 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
시공기간 | 2019년 9월 ~ 2020년 3월 |
대지면적 | 434 ㎡ |
건축면적 | 83.23 ㎡ |
건폐율 | 19.18 % |
연면적 | 83.23 (1층 83.23㎡ , 다락 65㎡) ㎡ |
용적율 | 19.18 % |
규모 | 지상1층, 다락층 |
구조방식 | 목구조 |
난방설비 | 등유 콘덴싱 보일러 |
난방용량 | 20000Kcal |
주요내장재 | 합지벽지 |
주요외장재 | 벽돌타일 |
외벽구성 | 벽돌 타일 + T6 MFG보드 +38mm 통기층 + 투습방수지 + 2×2 스터드(T38 글라스울 32K 가등급) 2겹 + T11.1 OSB + 2×6 스터드(T140 글라스울 25K 가등급) + 가변형 방습지 + 2×2 세로각재(38mm 설비층) + T9.5 석고보드 + 합지벽지 |
외벽 열관류율 | 0.189 W/㎡·K |
지붕구성 | T0.5 칼라강판 + T2 쉬트방수 + T11.1 OSB + 2×4 통기층 + 투습방수지(지붕용) + 2×4 가로각재(T38 글라스울 32K 가등급) + 2×12 스터드(T280 글라스울 25K 가등급) + 가변형 방습지 + 2×2 각재(38mm 설비층) + T9.5 석고보드 2겹 |
지붕 열관류율 | 0.131 W/㎡·K |
바닥구성 | T10 강마루+T35 시멘트 몰탈(12 온수배관) + T0.03 PE필름 1겹 + T150 비드법보온판 1종 2호 + 방수몰탈 기초: T300 콘크리트 + EPS 테이핑 + T200 EPS 1종 4호 + T100 XPS + T100 무근콘크리트 +T 0.05 PE필름+ T100 쇄석 |
바닥 열관류율 | 0.187 W/㎡·K |
창틀제조사 | Kommering88 |
창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
유리 제조사 | ensum |
유리 구성 | 5ePlus1.3+16Ar+5CL+16Ar+5ePlus1.3 |
유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.941 W/㎡·K |
현관문 제조사 | ensum |
현관문 열관류율 | 0.631 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.43 회/h |
환기장치 제조사 | Blauberg Komfort ec s5b250e s14 |
환기장치효율 (난방효율) | 82 % |
난방면적 | 87.6 ㎡ |
난방에너지요구량 | 37.68 kWh/㎡·a |
난방부하 | 21.2 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 121 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#®) 2017 v2.3 beta |
인증담당자 | 김인호 책임연구원 |
인증번호 | 2020-S-001 |
건축공사비 | 217,400 천원 |
신축공사 |
깔끔합니다.
고생하셨습니다!
덕트를 조금 들어서 열게 되어요. 필터를 뺄 때 그게 더 편해서요. ^^
아무래도 조심해야 할 것 같습니다.
시즌1을 운영시에, 방의 창이 너무 크다는 의견이 있어서요.
다만 이 부분은 구조계산과는 무관해서, 크게 할 수는 있습니다. 다만, 외부전동차양의 길이가 늘어나게 되어서, 그 부분의 가격은 실비정산하게 됩니다.
그리고 학생이시라면 최소한 어떤 스터디를 어떤 목적으로 하려 하는데, 어떤 정보가 들어 있는 어떤 도면이 어떤 형태로 제공되어질 수 있는지를 물어 봐야 합니다.
지금의 질문으로 누가 뭘 줄 수 있겠어요.
표준주택 또한 확인해 보았으나, 창호, 문 등의 크기가 제시되어 있지 않아 부득이하게 댓글로 여쭙게 되었습니다.
2. 이 건물을 1.5리터로 만드는 것이 목적이 아니라, 기존 어떤 (임의의) 건물을 선택해도 무방하므로, 창문/문/층고 등은 임의로 설정하셔도 될 것 같습니다.
3. 이 건물은 저에너지를 목표로 설계된 건물이므로, 과제의 취지(일반건물을 1.5리터로 만드는 과정)에 부합하지 않을 가능성이 높습니다. 그러므로 주변에 흔히 볼 수 있는 일반 건물을 실측하시던가, 아니면 선배를 통해서 일반 건물의 도면을 구하시고, 그 것을 1.5리터로 변화시키는데 필요한 요소를 정리하는 것이 목적에 맞을 것 같습니다.
4. 특히 이 건물은 목조건물이므로, 학생이 접근하는데 한계가 있습니다.
42c5d를 진행 중인 건축주입니다. 사례집의 사진을 많이 참고 중인데, 특히 이 집의 외관 색상이 정말 멋있다고 생각합니다 ^^
외벽 타일의 경우 줄눈 색에 따라 같은 타일도 느낌이 달라보이는데, 혹시 외벽 줄눈 색을 알려주실 수 있는 분이 계실까요?