*용도 | 도서관 |
---|---|
건축물주소 | [ 55755 ] 전북 남원시 역재3길 |
건축물이름 | 남원시 어린이 청소년 도서관 |
설계사 | (주)건축사사무소 TOP |
시공 또는 시공관리 | (주)서웅 |
대지면적 | 860 ㎡ |
건축면적 | 508.88 ㎡ |
건폐율 | 59.17 % |
연면적 | 1454.25 ㎡ |
용적율 | 169.10 % |
규모 | 지상3층 |
구조방식 | 철근콘크리트 |
외벽구성 | T200 철근콘크리트 T200 비드법 2종3호 |
외벽 열관류율 | 0.159 W/㎡·K |
지붕구성 | T150 철근콘크리트 T220 압출법 특호 T200 무근콘크리트 |
지붕 열관류율 | 0.118 W/㎡·K |
바닥구성 | T600 철근콘크리트 T110 압출법 특호 T60 버림콘크리트 |
바닥 열관류율 | 0.224 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum (Kommering) |
창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
유리 구성 | 6T + 12Ar + 6T cl + 12Ar + 6T |
유리 열관류율 | 0.71 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.078 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 1.15 회/h |
환기장치 제조사 | 은성화학 |
환기장치효율 (난방효율) | 71 % |
난방면적 | 1185.5 ㎡ |
난방에너지요구량 | 39.10 kWh/㎡·a |
난방부하 | 31.1 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 78 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
태양광발전 용량 | 35.2 kWp |
모듈종류 | 결정질 표준 |
태양열온수 집열판면적 | 232.3 ㎡ |
인증번호 | 2019-P-008 |
신축공사 |