*용도 | 단독주택(3.1L) |
---|---|
건축물주소 | [ 57244 ] 전남 장성군 진원면 선적리 |
건축물이름 | 장성군 진원면 주택 |
설계사 | 인우건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | ㈜화이트디자인 |
대지면적 | 608 ㎡ |
건축면적 | 97.5 ㎡ |
건폐율 | 16.04 % |
연면적 | 153.27 ㎡ |
용적율 | 25.21 % |
규모 | 지상 2층 |
구조방식 | 철근콘크리트 |
난방설비 | Navien Ace3-20LS |
난방용량 | 23.3kW |
냉방설비 | LG TNW0720P2S & LG-LT-Q321SU |
냉방용량 | 10.4kW |
외벽구성 | T200 철근콘크리트 T200 비드법 1종3호 |
외벽 열관류율 | 0.191 W/㎡·K |
지붕구성 | T225 우레탄보드 1종3호 T15 OSB |
지붕 열관류율 | 0.121 W/㎡·K |
바닥구성 | T400 철근콘크리트 T200 압출법 1호 T60 버림콘크리트 |
바닥 열관류율 | 0.139 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum (Kommering) |
창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
유리 구성 | 5PLA UN + 16Ar(SWS) + 5CL + 16Ar(SWS) + 5PLA UN |
유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.043 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 1.132 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 1.16 회/h |
환기장치 제조사 | SSK - SD350 |
환기장치효율 (난방효율) | 70 % |
난방면적 | 158.8 ㎡ |
난방에너지요구량 | 30.86 kWh/㎡·a |
난방부하 | 22.6 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 241 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
인증번호 | 2018-P-004 |