*용도 | 단독주택(2.1L) |
---|---|
건축물주소 | [ 43021 ] 대구 달성군 유가읍 테크노남로 |
건축물이름 | 대구 상리 주택 |
설계사 | 예린 건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | ㈜경흥 |
대지면적 | 268.1 ㎡ |
건축면적 | 131.15 ㎡ |
건폐율 | 48.92 % |
연면적 | 223.03 ㎡ |
용적율 | 83.19 % |
규모 | 지상 2층 |
구조방식 | 철근콘크리트 |
난방설비 | 도시가스 |
난방용량 | 15kW |
냉방설비 | 에어컨 |
냉방용량 | 12kW |
외벽구성 | T200 철근콘크리트 T150 비드법 1종1호 |
외벽 열관류율 | 0.227 W/㎡·K |
지붕구성 | T150 철근콘크리트 T300 압출법 특호 |
지붕 열관류율 | 0.088 W/㎡·K |
바닥구성 | T500 철근콘크리트 T200 압출법 특호 T50 버림콘크리트 |
바닥 열관류율 | 0.129 W/㎡·K |
창틀제조사 | Rehau (레하우) |
창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
유리 구성 | 5PLA113(#2)+14Ar+6CL+14Ar+5PLT113(#5) |
유리 열관류율 | 0.750 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.265 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 1.155 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.47 회/h |
환기장치 제조사 | SHERPA - Aircle r250 |
환기장치효율 (난방효율) | 78 % |
난방면적 | 149.52 ㎡ |
난방에너지요구량 | 20.73 kWh/㎡·a |
난방부하 | 16.1 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 106 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
태양광발전 용량 | 3 kWp |
모듈종류 | 결정질 표준 |
인증번호 | 2017-P-020 |
신축공사 |