*용도 | 단독주택(4.7L) |
---|---|
건축물주소 | [ 31812 ] 충남 당진시 합덕읍 굴미1길 |
건축물이름 | 당진 운산리 |
설계사 | 희원디자인 건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 윈윈하우징 |
대지면적 | 570 ㎡ |
건축면적 | 91.12 ㎡ |
건폐율 | 15.99 % |
연면적 | 87.12 ㎡ |
용적율 | 15.28 % |
규모 | 지상 1층 |
구조방식 | 경량목구조 |
난방설비 | 나비엔(LST-20KD) |
난방용량 | 23.826kW |
외벽구성 | T19 석고보드 2겹 가변형방습지 T140 글라스울 24K T11.1 OSB T38 글라스울 24K T38 글라스울 24K |
외벽 열관류율 | 0.186 W/㎡·K |
지붕구성 | T19 석고보드2겹 T0.2 가변형투습지 T235 글라스울 24K T38 글라스울 38K T11.1 OSB T0.2 투습방수지 |
지붕 열관류율 | 0.150 W/㎡·K |
바닥구성 | T50 시멘트몰탈 PE필름 T150 비드법 PE필름 T200 철근콘크리트2% |
바닥 열관류율 | 0.235 W/㎡·K |
창틀제조사 | SHERPA - Aircle r350 |
창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
유리 제조사 | Ensum (Kommering) |
유리 구성 | 5lowe+16ar+4cl+16ar+6lowe |
유리 열관류율 | 0.76 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.008 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 0.653 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.47 회/h |
환기장치 제조사 | SHERPA - Aircle r350 |
환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
난방면적 | 78.7 ㎡ |
난방에너지요구량 | 47.33 kWh/㎡·a |
난방부하 | 26.2 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 147 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
인증번호 | 2017-P-016 |