*용도 | 근린생활시설(1.5L) |
---|---|
건축물주소 | [ 57941 ] 전남 순천시 금곡동 |
건축물이름 | 순천 금곡동 근린생활시설 |
설계사 | 최재희 / (유)금강건축사사무소 |
대지면적 | 489 ㎡ |
건축면적 | 142.48 ㎡ |
건폐율 | 32.68 % |
연면적 | 408.61 ㎡ |
용적율 | 93.72 % |
규모 | 지상 3층 |
구조방식 | 철근콘크리트 |
난방설비 | 도시가스 |
난방용량 | 15kW |
냉방설비 | 에어컨 |
냉방용량 | 6kW |
주요외장재 | 벽타일 |
외벽구성 | T150 비드법 2종2호 T200 철근콘크리트 |
외벽 열관류율 | 0.203 W/㎡·K |
지붕구성 | T50 비드법 1종2호 T50 경질우레탄 2종1호 T18.3 OSB T120 경질우레탄 2종1호 T200 철근콘크리트 |
지붕 열관류율 | 0.110 W/㎡·K |
바닥구성 | T700 철근콘크리트 T150 압출법 특호 T50 콘크리트 |
바닥 열관류율 | 0.167 W/㎡·K |
창틀제조사 | sarnawindows - MS Evolution Passive |
창틀 열관류율 | 0.822 W/㎡·K |
유리 구성 | 4lowe+16ar+4cl+16ar+4lowe |
유리 열관류율 | 0.822 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.069 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 2.571 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.2 회/h |
환기장치 제조사 | SHERPA - Aircle r500 |
환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
난방면적 | 375.4 ㎡ |
난방에너지요구량 | 15.26 kWh/㎡·a |
난방부하 | 13.2 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 67 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
인증번호 | 2017-P-003 |
신축공사 |