*용도 | 단독주택(4.9리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 25271 ] 강원 횡성군 안흥면 |
건축물이름 | 표준주택16호 |
설계사 | 건축사사무소 담아 |
시공 또는 시공관리 | 화미건축 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
시공기간 | 2017년5월18일~2017년8월10일 |
대지면적 | 657.50 ㎡ |
건축면적 | 110.48 ㎡ |
건폐율 | 16.80 % |
연면적 | 96.96 ㎡ |
용적율 | 14.75 % |
규모 | 지상1층 |
구조방식 | 경량목구조 |
난방설비 | 등유보일러 |
난방용량 | 17,000Kcal |
주요내장재 | 합지벽지, 강마루 |
주요외장재 | 청고벽돌 타일, 목재 사이딩, 징크(포스맥) |
외벽구성 | 청고벽돌 타일 + T6 MFG보드 +38mm 통기층 + 투습방수지 + 2×2 스터드(T38 글라스울 32K 가등급) 2겹 + T11.1 OSB + 2×6 스터드(T140 글라스울 25K 가등급) + 가변형 투습지 + 2×2 세로각재(38mm 설비층) + T9.5 석고보드 + 합지벽지 |
외벽 열관류율 | 0.187 W/㎡·K |
지붕구성 | T0.5 칼라강판 + T2 쉬트방수 + T11.1 OSB + 2×4 통기층 + 투습방수지(지붕용) + 2×2 가로각재(T38 글라스울 32K 가등급) 2겹 + 2×10 스터드(T235 글라스울 25K 가등급) + 가변형 투습지 + 2×2 각재(38mm 설비층) + T9.5 석고보드 2겹 |
지붕 열관류율 | 0.155 W/㎡·K |
바닥구성 | T10 강마루+T35 시멘트 몰탈(12 온수배관) + T0.03 PE필름 1겹 + T50 비드법보온판 1종 2호 + 에폭시 방수 페인트 기초: T200 콘크리트 + T0.03 PE필름 + T200 EPS 1종 4호 + T100 XPS + T 0.03 PE필름 + T100 무근콘크리트 + T100 쇄석 |
바닥 열관류율 | 0.179 W/㎡·K |
창틀제조사 | Kommering88 |
창틀 열관류율 | 1.000 W/㎡·K |
유리 제조사 | ensum |
유리 구성 | 5lowe+16ar+4cl+16ar+6lowe |
유리 열관류율 | 0.76 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.993 W/㎡·K |
현관문 제조사 | ensum |
기밀성능(n50) | 0.91 회/h |
환기장치 제조사 | SHERPA |
환기장치효율 (난방효율) | 82 % |
난방면적 | 92.7 ㎡ |
난방에너지요구량 | 49.31 kWh/㎡·a |
난방부하 | 28.4 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 92 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) 2017 v2.3 beta |
태양광발전 용량 | 3 kWp |
인증담당자 | 김태룡 |
인증번호 | 2017-S-016 |
건축공사비 | 225,576 천원 |
신축공사 |