*용도 | 단독주택(3.0리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 16895 ] 용인시 기흥구 동백동 |
건축물이름 | e블레시움 행담재 |
설계사 | (주)풍산우드홈 |
시공 또는 시공관리 | (주)풍산우드홈 |
대지면적 | 486 ㎡ |
건축면적 | 86.99 ㎡ |
건폐율 | 17.90 % |
연면적 | 119.85 ㎡ |
용적율 | 24.66 % |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 일반목구조 |
난방설비 | 보일러 |
주요내장재 | 합지벽지 |
주요외장재 | 외단열미장마감 |
외벽구성 | 비드법보온판1종3호+합판+글라스울+석고보드 |
외벽 열관류율 | 0.132 W/㎡·K |
지붕구성 | 목재+글라스울 |
지붕 열관류율 | 0.133 W/㎡·K |
바닥구성 | 하우스파일+목구조+압출법단열재+몰탈 |
창틀제조사 | kommering88 |
창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
유리 구성 | 5TePlus1.3+16Ar+5CL+16Ar+5TePlus1.3 |
유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.948 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.47 |
현관문 제조사 | 엔썸 |
현관문 열관류율 | 1.18 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.77 회/h |
환기장치 제조사 | 셀파 |
환기장치효율 (난방효율) | 70 % |
난방면적 | 118 ㎡ |
난방에너지요구량 | 30.15 kWh/㎡·a |
난방부하 | 19.5 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 108 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) 2016 v1.3 |
인증번호 | 2016-P-010 |
신축공사 |
하우스파일 공법으로 시공한 목구조 패시브하우스
-절,성토없이 경사지를 그대로 필로티로 활용하여 이 주택만의 개성으로 차별화하는 설계
-주택의 바닥면이 지면에 직접 닿지 않아 동절기 지면에서 올라오는 냉기를
원천적으로 차단하고, H5 등급의 방부목을 주택 지지기둥으로 사용함으로서
기둥에서 생길 수 있는 열교를 최소화하고, 주택의 바닥면 단열을 강화하는 공법으로
겨울에 따뜻하고 여름에 시원하도록 시공.
-국내 최대의 전원주택 단지인 향린동산내에 위치한 이 주택은 자체 건축심의와
규약에 따라 자연과 단지에 순응, 조화를 이루는 자연친화, 환경친화적인 주택을 지향.
-건강한 집, 따뜻한 집, 재미난 집, 미끄럼틀, 수납공간, 비밀공간이 있는 집,
향후 라이프스타일의 변화 등에 대응할 수 있는 공간가변성 등
건축주의 다양한 니즈를 최대한 설계에 반영한 주택.
-다락, 비밀공간, 빨래슈트, 계단하부 수납공간화, 미끄럼틀, 현관에서 창고로 가는
비밀통로 구성 등 dead space를 최소화하는 설계
하우스파일 하부를 데크, 그네 등을 설치해 가족들의 아웃도어 공간으로 활용.
건축주는 행복을 담뿍 담은 집이라는 의미로 옥호를 [행담齋]로 지었으며
가족사랑과 행복을 담아 공간과 동선을 사전에 계획하고,
이를 설계와 시공에 구현되도록 하였다.
-자녀들의 방은 현재는 공간을 터서 미끄럼틀이 있는 놀이공간으로 사용하고 있으며,
성장기에 맞춰 2개의 방으로 공간분리 가능하도록 설계 시공.
하우스파일 시공 과정
풍산관계자 여러분 고생 많으셨습니다~!!!
그런데 겨울에 땅에서 떨어져 있는게 더 따듯한가요?
것 같습니다.