*용도 | 단독주택 (4.2리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 350 ] 812 |
건축물이름 | 단아단비네 |
설계사 | 건축사사무소 예감(정회원사) |
시공 또는 시공관리 | 권희범-개인 |
설계기간 | 2015년 6월 ~ 9월 |
시공기간 | 2015년 11월~ 2016년 3월 |
대지면적 | 372 ㎡ |
건축면적 | 99.06 ㎡ |
건폐율 | 26.62 % |
연면적 | 99.06 ㎡ |
용적율 | 26.62 % |
규모 | 지상 1층 |
구조방식 | 일반 목구조 |
주요외장재 | 시멘트 사이딩 |
외벽구성 | T7 시멘트 사이딩 + 38*89 세로 각재(38mm 통기층) + 투습방수지 + 38*50 가로각재 (T50 암면 80k 나등급) + 투습방수지 + 2*8 스터드(T184 셀룰로즈 60k 나등급) + T11.1 OSB + 38*70 가로각재 + 38*70 세로각재 (60mm 설비층) + T9.5 석고보드 2겹 |
지붕구성 | 아스팔트 슁글 + T2 쉬트방수 + T11.1 OSB + 2×4 통기층 + 투습방수지(지붕용) + 38*50 가로각재(T50 암면 80K 나등급) + 2×10 스터드(T235 셀룰로즈 60K 나등급) + OSB (최상부 가변형 방습투습지) |
바닥구성 | T3 장판 + T40 시멘트 몰탈(12 온수배관) + T0.03 PE필름 1겹 + T50 비드법보온판 1종 2호 + T50 비드법보온판 1종 2호 + T50 비드법보온판 1종 2호 기초: T400 콘크리트 + T100 XPS 특호 + T0.03 PE필름 + T100 무근콘크리트 + T300 쇄석 |
창틀제조사 | 레하우 |
창틀 열관류율 | 1.0 W/㎡·K W/㎡·K |
유리 제조사 | 동국특수유리 |
유리 구성 | 5PLA113(#2)+14Ar+6CL+14Ar+5PLT113(#5) |
유리 열관류율 | 0.75 W/㎡·K W/㎡·K |
창호기밀성능 (국내기준) | 0.00 ㎥/㎡·h ㎥/㎡·h |
유리 g값 | 0.43 |
현관문 제조사 | 레하우 |
현관문 열관류율 | 1.19 W/㎡·K W/㎡·K |
문기밀성능 (국내기준) | 0.13 ㎥/㎡·h ㎥/㎡·h |
기밀성능(n50) | 0.27 회/h 회/h |
환기장치 제조사 | 셀파씨엔씨(주) |
환기장치효율 (난방효율) | 78 % % |
태양광발전 용량 | 3 kWp |
인증번호 | 2016-P-007 |
신축공사 |
제가 보기엔 인터넷에 차고 넘치는 수많은 화려한 집들보다 훨씬 더 좋은 집일 겁니다.
한가지 궁금한 것은 창문에 블라인드는 어떤 제품인지요? 언뜻 봐선 보통 사무실 창문 안쪽에
설치하는 흔한 철제 블라인드처럼 보이는데요. 올리고 내리는 것은 수동인지, 집안에서
조작하는지 아니면 바깦에서 하는지 궁금합니다.
외부차양 마감선도 아주 깔끔하고 올해처럼 더운 여름에 이정도로 신경 쓰시느라 관계자분들께서 정말 수고 많이 하셨겠습니다.
처마 벤트는 방수층과 지붕재 사이 공간에 연결되는 거 맞지요?
배수는 레인스크린층에 연결되구요?
태양광 패널로 전기세 부담을 줄이는 센스까지..
전기 검침원 아저씨가 가끔씩 외부에서 일반전기 끌어다쓰는 거 아닌가 확인하실 수도 있겠습니다 ^^
멋지네요.
수고하셨습니다~!!!
외부차양이 실내용 금속차양인 것 같습니다.
자세한 건 잘 모르겠지만 성능 자체는 같은 셈이니까 관리만 잘 된다면 좋은 시도라고 생각합니다.
제대로 된 내부 사진이 없습니다.
내부에 쓰는 일반 알루미늄 블라인드가 맞습니다.
편리성이나 내구성, 외관은 EVB나 목재 덧창에 비할 바가 못 되겠지만,
차양 효과는 다를 게 없으니까요.
조절끈은 내부 오픈창을 향하게 했습니다.
아연도판을 ㄷ자로 절곡해서 양쪽에서 잡아주고, 안쓰는 계절에는 걷어 올리면 가려지게 상부에도 판을 대줄 계획인데 아직 설치를 못했네요.
집 전체 블라인드값이 30만원 정도니 3년 정도만 버텨주면 가성비 훌륭하다고 할만할텐데 그건 두고 봐야 알 일이니 추천드리긴 좀 뭐합니다.
슬랫 보다는 끈이 얼마나 버틸지 불안합니다.
통기층과 방수층은 말씀하신대로입니다.
권희범 빌더님 말씀은 익히 들어왔지만 역시나하는 생각이 들고, 일에 대한 프라이드나 태도를 배울 수 있는 좋은 계기가 됐습니다.
수고 많이 하셨고, 감사합니다.
이동네 여름은 태풍아니고서야 큰 바람이 없으니 여름은 잘 넘겼습니다.
잔바람에도 소음은 잊지만 생활에 지장 없는 수준이구요, 브라켓을 달면 더 줄지 않을까 합니다.
다만 겨울에 천공복사를 막는 기능은 어려울 것 같습니다.
바람도 바람이고 하루에 두번을 창문 열고 올렸다 내렸다 해야 하니까요.
아무튼 지속적으로 지켜보고 말씀드리겠습니다.
건축주분들과도 즐거운 추억이었구요.
우리 단아단비..... 다시 뵈어요.
그 겨울 초코파이도 맛있었구요.ㅎ
곧 뵐게요!
사진보니 멋지네요.ㅋㅋ저희도
페시브지으려고계획중인데
언제한번 방문해도될런지요?
본문에 설계사무소의 이름이 있습니다.
위 쪽 메뉴에 "협회안내"에 들어가시면 정회원사의 연락처를 아실 수 있으시니.. 전화를 하시는 것이 빠르실 듯 합니다.
김미미님의 글을 볼 확률은 매우 높아졌지요? ㅎㅎ
패시브로 꼭 지으셔서 사례집에서 김미미님의 집을 볼 수있 기를 기대해 보아요.