*용도 | 단독주택(3.5L) |
---|---|
건축물주소 | [ 17008 ] 경기 용인시 기흥구 중동 |
건축물이름 | 구구당 패시브주택 |
설계사 | 건축사사무소 삼간일목 |
시공 또는 시공관리 | 윈윈하우징 |
구조설계사 | 진 구조엔지니어링 |
설계기간 | 2020년 09월 ~ 2021년 03월 |
시공기간 | 2021년 04월 ~ 2021년 10월 |
대지면적 | 222.8 ㎡ |
건축면적 | 127.27 ㎡ |
건폐율 | 57.12 % |
연면적 | 161.38 ㎡ |
용적율 | 72.43 % |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 철근콘크리트조 |
난방설비 | 바닥난방(가스보일러) |
주요내장재 | 미장마감 위 친환경페인트 |
주요외장재 | 벽돌타일,목재사이딩,칼라강판 |
외벽구성 | 벽돌타일 비드법보온판 2종3호 콘크리트 벽체 시멘트몰탈 미장마감 친환경수성페인트 |
외벽 열관류율 | 0.161 W/㎡·K |
지붕구성 | 컬러강판 델타멤브레인 방수시트 내수합판 2"X2" 각재(통기층) 지붕층 투습 방수지 2"X12" 구조목-스터드@600 글라스울 24k 2"X4" 토대목 글라스울 24k |
지붕 열관류율 | 0.103 W/㎡·K |
바닥구성 | 마모륨 시트 시멘트 몰탈 와이어메쉬 압출법보온판 1호(가등급) 우레탄 도막방수 메트기초 토목용 EPS(되메우기용) 버림콘크리트 PE필름 잡석다짐 |
바닥 열관류율 | 0.138 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum Kommering88 |
창틀 열관류율 | 0.786 W/㎡·K |
유리 구성 | 유리 (47mm, 5+16+5+16+5 로이+투명+로이) |
유리 열관류율 | 0.56 W/㎡·K W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.821 W/㎡·K W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 0.519 W/㎡·K W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.18 회/h |
환기장치 제조사 | Zehnder ComfoAir Q350 ERV |
환기장치효율 (난방효율) | 86 % |
난방에너지요구량 | 35.49 kWh/㎡·a |
난방부하 | 21.7 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 167 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵 v2.5 |
신축공사 |
안녕하세요, 건축사사무소 삼간일목입니다.
작년 09월09일 출발했던, 구구 형제들의 특별한 보금자리가 자리잡았습니다.
따뜻하고(昫) 오래갈(久) 주택을 바라보면서 한해를 고생해주셨던, 건축주의 마음이 그대로 전해지길,
따뜻한 주택을 가득 채울 웃음과, 행복이 넘처나길 응원하겠습니다.
한해 동안 수고해주신 모든 분들께 감사드립니다.
2022년에도 더욱 더 따뜻한 건축을 바라보는 삼간일목이 되겠습니다.
도막방수를 매트기초 상부로 정하신 특별한 설계 의도가 있으신가요. 짧은 소견으로는 기초 하부/측부 XPS 단열재, 상부에 우레탄 도막방수라면 기초 증발 수분이 어디로 열릴 수 있을까 먼저 떠올라 여쭤보게 되네요.
기초측면 PU 도막방수시 XPS와의 접합성은 괜찮다고 보면 될까요 (아님 GL위 부분은 화스너가 필요할까요)