*용도 | 제1종근린생활시설(마을회관) |
---|---|
건축물주소 | [ 55607 ] 전북 장수군 천천면 춘송리 735-1 |
건축물이름 | 송탄 마을회관 |
설계사 | 건축사사무소 예감 |
시공 또는 시공관리 | (주)대흥종합건설 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
시공기간 | 2020년 9월 ~ 2020년 12월 |
대지면적 | 386 ㎡ |
건축면적 | 99.45 ㎡ |
건폐율 | 25.56 % |
연면적 | 99.45 ㎡ |
용적율 | 25.56 % |
규모 | 지상 1층 |
구조방식 | 철근콘크리트구조 |
주요내장재 | 합지벽지 |
주요외장재 | 점토벽돌 |
외벽구성 | 점토벽돌0.5B+T45공간+T150비드법단열재+T50비드법단열재+T200철근콘크리트옹벽 |
외벽 열관류율 | 0.159 W/㎡·K |
지붕구성 | T0.5포스맥징크+T1.0방수시트+아연도각파이프40X40(가로,세로)+지붕용투습방수지+T260글라스울+T150철근콘크리트 |
지붕 열관류율 | 0.143 W/㎡·K |
바닥구성 | T200쇄석다짐+T50버림콘크리트+T0.1PE필름2겹+T150압출법단열재+T0.1PE필름+T300철근콘크리트 |
바닥 열관류율 | 0.156 W/㎡·K |
창틀제조사 | (주)앤썸 |
창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
유리 제조사 | (주)삼호글라스 |
유리 구성 | 5PLA UN+16AR(SWS)+5CL+16AR(SWS)+5PLA UN |
유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.944 W/㎡·K |
현관문 제조사 | (주)앤썸 |
현관문 열관류율 | 0.519 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 1 회/h |
환기장치 제조사 | SSK |
환기장치효율 (난방효율) | 77 % |
난방에너지요구량 | 31.43 kWh/㎡·a |
난방부하 | 27.2 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 7 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | ENERGY# |
인증번호 | 2020-P-019 |
신축공사 |