*용도 | 단독주택 (3.4리터) |
---|---|
건축물이름 | 팔봉리 패시브주택 |
설계사 | (주)무심종합건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 화미건축 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
시공기간 | 2020년05월~2020년09월 |
대지면적 | 660 ㎡ |
건축면적 | 127.14 ㎡ |
건폐율 | 19.26 % |
연면적 | 120.72 ㎡ |
용적율 | 18.29 % |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 목구조 |
난방설비 | 가스보일러 |
난방용량 | 25,000Kcal |
주요내장재 | 수성페인트 |
주요외장재 | 벽돌타일 |
외벽구성 | 벽돌 타일 + T6 MFG보드 +38mm 통기층 + 투습방수지 + 2×2 스터드(T38 글라스울 32K 가등급) 2겹 + T11.1 OSB + 2×6 스터드(T140 글라스울 25K 가등급) + 가변형 방습지 + 2×2 세로각재(38mm 설비층) + T9.5 석고보드 + 수성페인트 |
외벽 열관류율 | 0.198 W/㎡·K |
지붕구성 | T0.5 칼라강판 + T2 쉬트방수 + T11.1 OSB + 2×4 통기층 + 투습방수지(지붕용) + 2×4 가로각재(T38 글라스울 32K 가등급) + 2×12 스터드(T280 글라스울 25K 가등급) + 가변형 방습지 + 2×2 각재(38mm 설비층) + T9.5 석고보드 2겹 |
지붕 열관류율 | 0.132 W/㎡·K |
바닥구성 | T10 강마루+T35 시멘트 몰탈(12 온수배관) + T0.03 PE필름 1겹 + T150 비드법보온판 1종 2호 + 방수몰탈 기초: T300 콘크리트 + EPS 테이핑 + T200 EPS 1종 4호 + T100 XPS + T100 무근콘크리트 +T 0.05 PE필름+ T100 쇄석 |
바닥 열관류율 | 0.192 W/㎡·K |
창틀제조사 | Kommering88 |
창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
유리 제조사 | ensum |
유리 구성 | 5ePlus1.3+16Ar+5CL+16Ar+5ePlus1.3 |
유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.901 W/㎡·K |
현관문 제조사 | ensum |
현관문 열관류율 | 0.928 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.3 회/h |
환기장치 제조사 | 독일 블로어버그 컴포트 350 + 프리히터 + 프리필터 |
환기장치효율 (난방효율) | 78 % |
난방면적 | 121 ㎡ |
난방에너지요구량 | 34.49 kWh/㎡·a |
난방부하 | 18.9 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 172 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) 2017 v2.3 beta |
신축공사 |
욕실 바닥 재료?는 무엇인지 궁금합니다.
내외부 모두 멋집니다.
고생하셨습니다~
감사합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2988
건축비는 얼마정도인가요?
아래에 가격이 나와 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z11_01&wr_id=671
-자재비가 많이 올랐는데 현재는 건축비가 얼마정도 될까요?
-1,2층 평면도를 볼 수는 없나요?