*용도 | 단독주택 (2.9L) |
---|---|
건축물주소 | [ 32453 ] 충남 예산군 신양면 만사리 |
건축물이름 | 금성연우집 |
시공 또는 시공관리 | 권희범 |
에너지컨설팅 | 한국패시브건축협회 |
시공기간 | 2019년 4월~9월 |
건축면적 | 112.65 ㎡ |
연면적 | 149.24 ㎡ |
규모 | 지상 2츨 |
구조방식 | 일반목구조 |
난방설비 | 기름보일러 |
주요내장재 | 합지벽지 |
주요외장재 | 미장마감, 알루미늄 강판 |
외벽구성 | 7 미장마감 + 100 암면(120K) + 11.1 zip system합판 + 140 스터드(셀룰로즈) + 가변형방습투습지 + 38 설비층 + 9.5 석고보드 2겹 + 합지벽지 |
외벽 열관류율 | 0.165 W/㎡·K |
지붕구성 | 알루미늄 강판 + 방수시트 + 11.1 osb + 89 통기층 + 방수투습지 + 50 세로상(암면 80K) + 50 가로상(암면 80K) + 11.1 osb + 235 서까래(셀룰로즈) + 가변형방습투습지 + 30 설비층 + 9.5 석고보드 2겹 + 합지벽지 |
지붕 열관류율 | 0.128 W/㎡·K |
바닥구성 | 강마루 + 50 난방몰탈 + 200 eps 1종 2호 + 300 매트기초 (기초 측면 수직, 수평 100 xps 특호) + 100 버림콘크리트 + 잡석지정 |
바닥 열관류율 | 0.149 W/㎡·K |
창틀제조사 | 레하우 |
창틀 열관류율 | 1.0 W/㎡·K |
유리 구성 | 5CL + 14Ar + 5DURA Plus + 14Ar + 5DURA Plus |
유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.929 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.52 |
현관문 제조사 | 앤썸 |
현관문 열관류율 | 0.519 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.09 회/h |
환기장치 제조사 | 블라우베르그 |
환기장치효율 (난방효율) | 94 % |
난방에너지요구량 | 28.58 kWh/㎡·a |
난방부하 | 19.6 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 223 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵 |
인증담당자 | 김인호 연구원 |
건축공사비 | 250,000 천원 |
신축공사 |