*용도 | 단독주택 (4.4L) |
---|---|
건축물주소 | [ 24056 ] 강원 철원군 서면 신벌로 |
건축물이름 | 표준주택 S2-3호 (30C-2-O) |
설계사 | (주)자림이앤씨건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 윈윈하우징 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
시공기간 | 2020년 9월~ 2020년 11월 |
대지면적 | 1,182 ㎡ |
건축면적 | 101.65 ㎡ |
건폐율 | 8.6 % |
연면적 | 94.69 ㎡ |
용적율 | 8.01 % |
규모 | 지상1층, 다락층 |
구조방식 | 경량목구조 |
주요내장재 | 합지벽지 |
주요외장재 | 벽돌타일 |
외벽구성 | T15 벽돌타일 + T9 CRC보드 + T38통기층 + 투습방수지 + T38 글라스울 + T38 글라스울 + T11.1 OSB + T140셀룰로오스(구조목) + 가변형방습지 + T38 설비층 + T9.5 석고보드 두겹 + 합지벽지 |
외벽 열관류율 | 0.197 W/㎡·K |
지붕구성 | T0.5 칼라강판 + T2 쉬트방수 + T11.1 OSB + 2×4 통기층 + 투습방수지(지붕용) + 2×4 가로각재(T38 글라스울 32K 가등급) + 2×12 스터드(T280 셀룰로오스) + 가변형 방습지 + 2×2 각재(38mm 설비층) + T9.5 석고보드 2겹 |
지붕 열관류율 | 0.131 W/㎡·K |
바닥구성 | T10 강마루+T35 시멘트 몰탈(12 온수배관) + T0.03 PE필름 1겹 + T150 비드법보온판 1종 2호 + 방수몰탈 기초: T300 콘크리트 + EPS 테이핑 + T200 EPS 1종 4호 + T100 XPS + T100 무근콘크리트 +T 0.05 PE필름+ T100 쇄석 |
바닥 열관류율 | 0.165 W/㎡·K |
창틀제조사 | Kommering88 |
창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
유리 제조사 | ENSUM |
유리 구성 | 5ePlus1.3+16Ar+5CL+16Ar+5ePlus1.3 |
유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.941 W/㎡·K |
현관문 제조사 | ENSUM |
현관문 열관류율 | 0.631 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.56 회/h |
환기장치 제조사 | Blauberg |
환기장치효율 (난방효율) | 85 % |
난방에너지요구량 | 43.6 kWh/㎡·a |
난방부하 | 25.8 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 175 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#®) 2017 v2.3 beta |
인증담당자 | 김태룡 선임연구원 |
인증번호 | 2020-S-003 |
신축공사 |
여러가지 이유가 있지만..
기술적으로는 (조금 어렵지만) 아래에 사유가 있고,
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=805
자본적으로는 경제적이지 못해서 였습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z11_01