*용도 | 단독주택(4.0L) |
---|---|
건축물주소 | [ 17383 ] 경기 이천시 마장면 장암리 |
건축물이름 | 해담집(해를 담은 집) |
설계사 | 건축사사무소 삼간일목 |
시공 또는 시공관리 | 윈윈하우징 |
설계기간 | 2019년 12월 ~ 2020년 05월 |
시공기간 | 2020년 06월 ~ 2020년 11월 |
대지면적 | 598 ㎡ |
건축면적 | 117.86 ㎡ |
건폐율 | 19.71 % |
연면적 | 142.40 ㎡ |
용적율 | 23.81 % |
규모 | 안채(지상 2층), 별채(지상 1층) |
구조방식 | 경량목구조 |
난방설비 | 가스보일러 |
주요내장재 | 석고보드 위 종이벽지 |
주요외장재 | 목재사이딩, 벽돌타일, 칼라강판 |
외벽구성 | 벽돌타일 OSB 구조용합판 세로각상(통기층) 투습방수지 32K 글라스울 (에너지세이버) OSB 구조용합판 25K 글라스울 (에너지세이버) 가변형방습지(기밀층) 설비층 석고보드 종이벽지 |
외벽 열관류율 | 0.197 W/㎡·K |
지붕구성 | 칼라강판 방수시트 OSB 구조용합판 세로각상(통기층) 투습방수지 32K 글라스울 (에너지세이버) 25K 글라스울 (에너지세이버) 가변형방습지(기밀층) 설비층 석고보드 종이벽지 |
지붕 열관류율 | 0.128 W/㎡·K |
바닥구성 | 강마루 시멘트몰탈 와이어메쉬 비드법보온판 2종1호 160mm 우레탄 도막방수 메트기초 PE필름 잡석다짐 |
바닥 열관류율 | 0.156 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum Kommering88 |
창틀 열관류율 | 0.746 W/㎡·K |
유리 구성 | EST-3/5mm 로이 PAL-un+16Ar+5mm투명 |
유리 열관류율 | 0.56 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.821 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 0.519 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.7 회/h |
환기장치 제조사 | PAUL Fucos 250 Base |
환기장치효율 (난방효율) | 76 % |
난방에너지요구량 | 40.10 kWh/㎡·a |
난방부하 | 26.2 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 174 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵 2017 v2.3 beta |
신축공사 |
가을이 물들고 있는 이천 장암리,
"하루종일 담뿍 해가 들어오는
패시브하우스 해담집(해를 담은 집)이 완공되었습니다. "
계절이 만들어내는 풍경속에
누군가의 일상의 공간을 더하는 순간입니다.
패시브하우스인 안채는
다부진 목수분들의 손길로
체적대비 공기교체율 0.48로 통과한 중간 기밀 테스트에 이어
최종 기밀 테스트도 0.7로 통과하였습니다.
따뜻한 집과 닮은 건축주와 시공사를 만나
함께 차곡차곡 좋은 과정들을 쌓아올릴 수 있었습니다.
건축주의 취향이 더해져
더 풍요로워진 내부 공간 처럼
계절의 길목마다 채워질
외부 공간들도 기대가 됩니다.
이곳에서의 건축주의 삶의 이야기가
조금 더 다채롭고 행복하게 채워지길 바랍니다.
현관이 이쁘네요. 현관에도 환기디뷰져가 설치되어 있는데 외부에서 들어오는 먼지를 흡입하기 위한 기능이겠지요? 저도 적용하는것 검생각해봐야 겠네요.
아이들 정서에도 좋을것같아요..잘봤습니다~!!