*용도 | 단독주택(3.2리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 757 ] 807 |
설계사 | 연우 건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 광장 |
대지면적 | 194.00 ㎡ |
건축면적 | 73.33 ㎡ |
연면적 | 99.00 ㎡ |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 경량 목구조 |
외벽구성 | T90 24K 글라스울(2x4 Stud@600) + T11 OSB + T140 셀룰로오스(2x6 Stud@600) + T9.5 석고보드 2겹 |
외벽 열관류율 | 0.178 W/㎡·K |
지붕구성 | T11 OSB + T286 셀룰로오스(2x12 Stud@600) + T9.5 석고보드 2겹 |
지붕 열관류율 | 0.154 W/㎡·K |
바닥구성 | T200 압출법보온판 1호 + T250 철근콘크리트 + T50 압출법보온판 1호 + T40 무근콘크리트 |
바닥 열관류율 | 0.109 W/㎡·K |
창틀제조사 | 레하우 |
창틀 열관류율 | 1.0 W/㎡·K |
유리 제조사 | 한글라스 |
유리 구성 | 5PLA113(#2)+14Ar+6CL+14Ar+5PLT113(#5) |
유리 열관류율 | 0.75 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.43 |
기밀성능(n50) | 0.96 회/h |
환기장치 제조사 | 셀파 |
환기장치효율 (난방효율) | 78 % |
난방면적 | 91.5 ㎡ |
난방에너지요구량 | 32 kWh/㎡·a |
난방부하 | 25 W/㎡ |
계산프로그램 | PHPP8.5 |
인증번호 | 2015-P-013 |
신축공사 |
.
다만, 패시브하우스는 내외관에서 다른 주택과 별로 다른 점이 거의 없다는 것이 함정일 듯 합니다. ㅠㅠ
안녕하세요!집주인입니다.
아무때고 놀러오세요
오후4시이후믄가능합니다