*용도 | 단독주택(2.0리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 363 ] 894 |
건축물이름 | 탑연리 웅이네집 |
설계사 | 명 건축사사무소 (정회원사) |
시공 또는 시공관리 | 명 건축사사무소 (정회원사) |
대지면적 | 435.00 ㎡ |
건축면적 | 78.10 ㎡ |
연면적 | 98.72 ㎡ |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 철근 콘크리트조 |
주요외장재 | 외단열 미장마감 |
외벽구성 | T50 비드법보온판 1종3호 + T200 비드법보온판 2종3호 + T150 철근콘크리트 |
외벽 열관류율 | 0.133 W/㎡·K |
지붕구성 | 1. 경사지붕 : T300 비드법보온판 1종3호 + T150 철근콘크리트 2. 평지붕 : T100 무근콘크리트 + T300 압출법보온판 특호 + T150 철근콘크리트 |
지붕 열관류율 | 경사 : 0.129 / 평 : 0.088 W/㎡·K |
바닥구성 | T60 버림콘크리트 + T200 압출법보온판 특호 + T500 철근콘크리트 + T50 비드법보온판 1종3호 + T40 기포콘크리트 + T50 시멘트몰탈 |
바닥 열관류율 | 0.108 W/㎡·K |
창틀제조사 | 엔썸 |
창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
유리 제조사 | 자산유리 |
유리 구성 | 5TePlus1.3+16Ar+5CL+16Ar+5TePlus1.3 |
유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.47 |
기밀성능(n50) | 0.56 회/h |
환기장치 제조사 | (주)셀파 |
환기장치효율 (난방효율) | 71 % |
난방면적 | 94.9 ㎡ |
난방에너지요구량 | 20 kWh/㎡·a |
난방부하 | 20 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 148 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | PHPP8 |
인증번호 | 2015-P-011 |
신축공사 |
외벽관류율이 그래도 상당히 높구나...근데 단열재를 이중부착인가?
200t압출법은 타설부착하고 그위에 50t를 드라이비트 화스너 방식인가?
만약 허락하시면 여기에 추가하도록 하겠습니다.
서류상 신고된 면적이고요. 실제는 121.10m2 입니다 참고하세요
간간히 방문하다 보니...궁금한 것도 많고...뜨문 뜨문 읽다보니 제대로 못 익히네요...
견해주시면 감사...
>>> 성능을 보시면 아시겠지만, 이중창보다 더 높은 성능의 단창입니다.
가격대 성능은 이중창이 높습니다. 그러나, (결로 등..) 타협할 수 없는 지점이 존재하기 때문에, 쾌적까지를 성능에 포함시키면, 삼중유리단창의 가격대 성능비가 더 높아집니다.
외벽관류율이 그래도 상당히 높구나...근데 단열재를 이중부착인가?
200t압출법은 타설부착하고 그위에 50t를 드라이비트 화스너 방식인가?
>>> 이중부착이긴 한데, 타설부착은 아닙니다. 타설부착은 여러가지 후속 공정의 문제점을 안고 있어서 권장되지는 않습니다.
타설부착은 플랫폼타이의 열교현상을 말씀하시는 걸로 이해되고, 타이의 갯수가 6.6개(@600@300간격의 1.2배수.)에 타이의 단면적 2cm*0.3T로 계산하니 약0.04m2이 나오네요...약산.개산.으로.
그러면 면적당 4%정도의 열교가 생긴다보니 패시브하우스에서는 지양한다고 보는 제 견해가 어떤지요?....
단열재를 이중으로 부착하는 방법은 200t우선 본드&화스너방식 50t는 본드부착만을 하지는 않을듯한데...이중적으로 부착하는 주된이유는 본드두께만큼의 밀폐된 공기층확보로 단열효과를 높이는 이유인지요?
공기층때문은 아니구요.
단열재의 부착력때문에, 바탕은 열전도율이 낮은 제품을 사용하고, 바깥면은 부착력을 고려한 밀도가 비교적 낮은 단열재를 사용하기 위함일 것 입니다.
그러나, 이 방법 역시 이제는 권장되지고 있지는 않습니다.
즉 지붕이 내단열인가요, 아니면 외단열인가요?
고맙습니다
저희 협회 인증 건물 중 내단열지붕은 없다고 보시면 되실 듯 합니다.
만약 도면의 사양을 변경하면, 더이상 농촌표준주택은 아닙니다. 이 경우는 지역 건축사를 통해서 도면을 수정한 다음 허가(신고)를 받아야 합니다.
지붕의 구성 순서만 바꾼다고 해서 전체 적인 모양이나, 기타 외관이 크게 변하는 것은 아니라서.. 이런 규정이 조금 이해가 어려우실 수도 있겠으나, 현행규정이 그러합니다.
궁금한 것은 정확히 철콘콘크리트 경사지붕의 외단열 시공 방법을 인지 못하고 있읍니다.
탑연리 웅이네집의 지붕 구성이 관리자님이 질문/하자 사례에서 여러 차례 설명한 방식과 비슷해서
다시 한번 더 간단한 가르침을 받고 싶읍니다.