*용도 | 보육시설(3.0리터)
|
건축물주소 | [ 701 ] 310 |
건축물이름 | 한국가스공사 보육시설
|
설계사 | 삼우종합 건축사사무소
|
시공 또는 시공관리 | 코오롱글로벌(주)
|
연면적 | 1639
㎡ |
규모 | 지하1층, 지상2층
|
구조방식 | 철근콘크리트조
|
외벽구성 | T120 페놀폼 + T150 철근콘크리트 |
외벽 열관류율 | 0.151
W/㎡·K |
지붕구성 | T120 무근 콘크리트 + T30 보호몰탈 + T120 페놀폼 + T150 철근콘크리트 |
지붕 열관류율 | 0.151
W/㎡·K |
바닥구성 | T100 압출법보온판 1호 + T150 철근콘크리트 + T30 압출법보온판 + T50 경량기포콘크리트 + T60시멘트 몰탈 |
바닥 열관류율 | 0.201
W/㎡·K |
창틀제조사 | VEKA
|
창틀 열관류율 | 1.18
W/㎡·K |
유리 구성 | 4PLANILUX+16Ar+4PLANILUX+16Ar+4PLANILUX
|
유리 열관류율 | 0.6
W/㎡·K |
유리 g값 | 0.55
|
기밀성능(n50) | 1.38
회/h |
난방면적 | 1148.3
㎡ |
난방에너지요구량 | 30
kWh/㎡·a |
난방부하 | 26
W/㎡ |
1차에너지소요량 | 128
kWh/㎡·a |
계산프로그램 | PHPP8
|
인증번호 | 2015-P-004
|
| 신축공사 |