*용도 | 단독주택(2.3리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 517 ] 831 |
건축물이름 | 담양 패시브하우스 |
설계사 | 건축사사무소 삼간일목 (정회원사) |
시공 또는 시공관리 | (주)미래건설 |
설계기간 | 2013년 10월 ~ 2013년 12월 |
시공기간 | 2013년 9월 ~ 2015년 1월 |
대지면적 | 304.78 ㎡ |
건축면적 | 99.57 ㎡ |
건폐율 | 32.67 % |
연면적 | 99.00 ㎡ |
용적율 | 32.48 % |
규모 | 지상1층 |
구조방식 | 철근콘크리트조 |
외벽구성 | T200 비드법보온판2종1호+T200 철근콘크리트 + |
외벽 열관류율 | 0.148 W/㎡·K |
지붕구성 | T12 내수합판 + T12 열반사단열재 + T200 비드법보온판 2종 1호 + T200 철근콘크리트 |
지붕 열관류율 | 0.141 W/㎡·K |
바닥구성 | T100 무근콘크리트 + T200 압출법보온판 특호 + T400 철근콘크리트 + T50 압출법보온판 1호 + T50 몰탈 |
바닥 열관류율 | 0.105 W/㎡·K |
창틀제조사 | REHAU |
창틀 열관류율 | 0.99 W/㎡·K |
유리 제조사 | HANGLASS |
유리 구성 | 5PLT113(#3)+14Ar+6CL+14Ar+5PL113(#5) |
유리 열관류율 | 0.72 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.43 |
환기장치 제조사 | Zehnder |
환기장치효율 (난방효율) | 81.4 % |
난방면적 | 87.7 ㎡ |
난방에너지요구량 | 23 kWh/㎡·a |
난방부하 | 20.4 W/㎡ |
계산프로그램 | PHPP |
인증번호 | 2015-P-001 |
신축공사 |