*용도 | 경기도 양평군 양평읍 단독주택 (4.0리터) |
---|---|
건축물이름 | 유연재 - "여유와 유연"이 머무는 집 |
설계사 | 건축사사무소 사무소아홉칸 |
시공 또는 시공관리 | 빌드앤픽스(주) |
기계설비설계사 | (주)건창기술단 |
전기설비설계사 | (주)성진티이씨 |
구조설계사 | (주)인터이엔씨 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2021년 8월 ~ 2022년 2월 |
시공기간 | 2022년 2월 ~ 2022년 7월 |
대지면적 | 271 ㎡ |
건축면적 | 94.63 ㎡ |
건폐율 | 34.92 % |
연면적 | 142.82 ㎡ |
용적율 | 52.70 % |
규모 | 지상 2층 |
구조방식 | 경량목구조 |
난방설비 | 콘덴싱 가스보일러 |
난방용량 | 38.4kW |
냉방설비 | 시스템에어컨 |
냉방용량 | 14.5kW |
주요내장재 | 수성페인트, 합지벽지 |
주요외장재 | 벽돌타일 |
외벽구성 | T20 벽돌타일 + 메쉬보강미장 + T6 시멘트보드 + T38 통기층(2×4 방부목) + 투습방수지 + 2×2 가로상(T40 글라스울 32K 가등급) 1겹 + 2×2 세로상(T40 글라스울 32K 가등급) 1겹 + T11 OSB + 2×6 스터드(T140 셀룰로오스 가등급) + 가변형방습지 + 2×2 가로상(설비층) + T9.5 석고보드 2겹 + 수성페인트 |
외벽 열관류율 | 0.199 W/㎡·K |
지붕구성 | T0.5 아연도금강판 + T8 델타멤브레인 + 방수시트 + T11 OSB + T127 통기층(2×2+2×4) + 투습방수지(지붕용) + 2×4 가로상(T38 셀룰로오스) + 2×10 서까래(T235 셀룰로오스) + 가변형방습지(기밀층) + 2×2 가로상(설비층) + T9.5 석고보드 2겹 + 수성페인트 |
지붕 열관류율 | 0.155 W/㎡·K |
바닥구성 | T10 강마루 + T40 몰탈(12mm XL파이프) + T0.1 PE필름 + T100(T50 2겹) EPS2종1호 + T400 철근콘크리트 + 측면 T70 XPS특호 + 바닥 T200(T100 2겹) XPS특호 + T50 버림콘크리트 + T0.1 PE필름 + T200 쇄석다짐 |
바닥 열관류율 | 0.121 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum Koemmering 88 |
창틀 열관류율 | 0.950 W/㎡·K |
유리 제조사 | 삼호글라스 |
유리 구성 | T47 / 5PLA UN+16AR+5CL+16AR+5PAL UN |
유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.858 W/㎡·K |
현관문 제조사 | Salamander |
현관문 열관류율 | 1.239 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.54 회/h |
환기장치 제조사 | Komfovent domeket 450 |
환기장치효율 (난방효율) | 86 % |
난방면적 | 119.6 ㎡ |
난방에너지요구량 | 40.38 kWh/㎡·a |
난방부하 | 26.2 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 114 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#®) 2021 v2.5 |
인증담당자 | 임누리 주임연구원 |
인증번호 | 2022-P-022 |
신축공사 |
안녕하세요. 늘 유연함과 여유로움을 간직한채 살아가고자 하시는 건축주님의 마음이 담긴 양평 공흥리 패시브 주택 유연재가 완공되었습니다. 이곳 전원주택단지 안에서 유일하게 패시브 인증을 받았습니다. 생김새도 남다르지만 보이지 않는 내면이 더 남다른 새로운 집에서 오래동안 평안하고 행복하시기를 바랍니다.
1. 바닥난방인 층간바닥은 없는지요? 만약 있다면 이곳의 열관류율은 얼마인지요?
2. 지붕의 경우 열관류율이 건축물의 에너지절약설계기준에 못 미치는데, 이럴 경우 어떻게 되는지요? 그리고 다른 곳은 이 기준을 월등히 초과하는데 지붕만 미달하게 한 특별한 이유가 있는지요?
3. 건축물의 에너지절약설계기준의 아파트 보다 외벽과 지붕의 열관류율이 높은데 그렇다면 패시브 하우스가 이부분은 아파트 보다 못하다고 봐도 될지요? 혹시 특별한 이유가 있는지요?
감사합니다.
1. 층간 단열은 법에서 요구하는 수준만 하게 됩니다. (주로 EPS 30mm 이상)
2. 지붕은 오타일 것 같습니다. 법적 수준은 맞추어야 하니까요. 인증팀에 확인토록 이야기하겠습니다.
3. 열교를 계산하느냐 하지 않느냐의 차이일 것 같습니다. 아파트의 열교를 포함하여 계산하면 패시브하우스가 훨씬 높은 수준일 것 같습니다.