KS + LH 시방서 조건 | 유럽 ETAG + DIN 조건 (정리 중) | |
---|---|---|
공사자 | 유사 공사경험 5회이상 (LH) | |
작업온도 | 5℃ ~ 30℃ (LH) | 5℃ 이상 |
단열재접착제 부착강도 |
바탕재와 동일한 규정 적용 (사실상 규정없음) |
접착제와 구조체사이의 접착강도 : -기건상태 : 0.25 N/㎟ 이상 -물에서 꺼낸 후 2시간 후: 0.08 N/㎟ 이상 -물에서 꺼낸 후 7일 후 : 0.25N/㎟ 이상 접착제와 단열재사이의 접착강도 : -기건상태 : 0.08 N/㎟ 이상 -물에서 꺼낸 후 2시간 후: 0.03 N/㎟ 이상 -물에서 꺼낸 후 7일 후 : 0.08 N/㎟ 이상 (만약 접착제보다 단열재가 먼저 파열된 경우에도 동일한 값이상) 트랙시스템 -소재 : PVC -수직연결재의 길이 : 0.43~0.47m -수직긴결재의 길이 : 0.2 또는 0.4~0.43m -트랙시스템의 인발력저항력 ≥ 500 N. |
단열재접착제 제품형태 |
- | 분말포장만 허용*4) |
단열재접착제 사용시간 |
혼합 후 4시간이내 사용 | |
단열재접착제 접착 면적 |
-가장자리는 빠짐없이 바르고, 중앙은 군데군데 바름 | 통상적으로 일반 미장 마감 : 단열재 면적의 40% 이상 타일 등의 부착 : 단열재 면적의 60% 이상 *5) - 각 국가의 법을 따르되, 어떠한 경우라도 20%이상 준수 |
허용 단열재 | 비드법 보온판 3호 (제조 후 6주 경과) (LH) |
비드법,미네랄울,글라스울,우레탄보드 등 비드법은 제조 후 7주 경과 |
단열재 최대 크기 | 600 x 1200mm 이하 (LH) | 비드법,폴리우레탄폼 500 x 1000mm 비드법 트랙공법 500 x 500mm |
단열재 부착 | 접착제와 패스너 병행시공 (LH) | 풍압조건에 따라 다름 |
단열재 부착 순서 | 하부에서 상부로 (LH) | 동일 |
지면부위 단열재 | - | 흡수율이 없는 단열재 사용, 외벽과 별도 시공 |
단열재 부착 방법 | 통줄눈 없도록 부착 (LH) | 동일 |
단열재 이음부위 | 밀착시공 (LH) | 동일 |
모서리의 단열재 부착 | 엇갈리게 교차 시공 (LH) | 동일 |
개구부 단열재 부착 | 개구부에 맞게 절단 부착 *2) (LH) | 개구부모서리에 단열재이음부가 생기지 않도록 부착(하기 별도 설명) |
바탕 준비 | 오물,먼지 등 제거 | |
바탕재 종류 | 아크릴합성수지 (KS) | |
바탕재 부착강도 | 표준양생 1.1 N/㎟, 저온양생 0.8 N/㎟ 이상 (KS) |
바탕재와 단열재사이의 접착강도 : 0.08 N/㎟ 이상 (만약 바탕재보다 단열재가 먼저 파열된 경우에도 동일한 값이상) |
바탕재 물흡수계수 | 0.2 ㎏/㎡ h(0.5승) 이하 (KS) | |
바탕재 습기투과성(sd값) |
2m 이하 (KS) | |
바탕재 주성분 | 분체(시멘트, 골재, 혼화재료) + 시멘트혼화용폴리머(시멘트 혼화용 폴리머 분산제 또는 재유화형분말수지) 중 아크릴합성수지만 허용 *1) (KS) | |
바탕재 배합비 | 시멘트 혼화용 폴리머의 배합비는 전체 고형분의 4.5% 이상 (KS) | |
바탕재 최소두께 | 1.6mm (LH) | |
보강메쉬 - 일반메쉬 |
152 g/㎡ 이상 (NET #180 기준) - 청색 (LH) |
|
보강메쉬 - 충격보강용 메쉬 |
374 g/㎡ 이상 (NET #190 기준) - 백색 (LH) |
|
메쉬 코팅 | 아크릴 바인다 코팅 (LH) | 유리섬유 메쉬 타일 등의 중량 접착은 별도로 철재메쉬 추가 |
메쉬 접착 | 최소 1.6mm 이상의 접착 모르타르를 바른 후 메쉬시공 (LH) | |
메쉬 이음 | 일반메쉬 : 최소 100mm 이상 겹침이음 충격보강용메쉬 : 맞댄 이음 (LH) |
|
개구부 메쉬 보강 | 코너 주위 150mm 이상, 대각선 방향으로 보강 (LH) | |
고정못 소재 | 플라스틱 제품 (앵커못은 철재, LH) | 플라스틱몸체+철재못(플라스틱마감) 플라스틱몸체+플라스틱못 플라스틱몸체+철재못 ** 모든 방식에 열교차단용 뚜껑사용 *6) |
고정못 갯수 | 7개/㎡ 이상, 600 x 1200mm 당 5개 (LH) | 4개/㎡ 이상, 500 x 1000mm 당 4개 |
고정못 작업시기 | 단열재부착 24시간 경화후 고정못작업 (LH) |
동일 |
고정못 인발강도 | 없음 | 하기 별도 설명 *7) |
고정못 부착 방법 | *3) (LH) | 하기 별도 설명 |
마감재 | 공장 혼합 아크릴 합성수지 제품 (LH) | 아크릴, 실리콘, 실리카, 실리케이트 합성수지 제품 |
마감재 부착강도 | 표준 상태 0.6 N/㎟ 이상 침수 상태0.4 N/㎟ 이상 (KS) |
|
마감재 물흡수계수 | 0.2 ㎏/㎡ h(0.5승) 이하 (KS) | |
내화성 | - | 단열재 별로 다름 (하기 별도 설명) |
마감재 내충격성 | 지름 51mm, 무게 530g의 둥근추를 30cm 높이에서 낙하시켜 표면잔갈라짐이 없을 것 (KS) | |
마감재 시공 시기 | 보강메쉬 및 접착모르타르 시공 후 24시간 이후 (LH) | 동일 |
마감재 시공 시간 | 연속 작업 (LH) | 동일 |
지면 +1.8m 이하 구성조건 |
일반메쉬 + 접착모르타르 + 충격보강용 메쉬 (LH) |
|
지면 +1.8m 이상 구성조건 |
일반메쉬 (LH) | |
표면 평활도 허용오차 |
3m 당 6mm 이내 (0.2%) (LH) | |
코너비드(구석재) 사용규정 |
- | 부위별 별도 규정, 하기 별도 설명 |
화재 확산 방지 방법 | - | 있음, 하기 별도 설명 |
품질유지 | - | - 최초 인증 후 생산설비의 변화가 없다면 승인조건을 계속 유지 - 여러 회사의 복합제품이라면 주된 회사가 다른 모든 회사의 품질을 보증해야 함 - 품질보증에 대한 보험가입의무 - 년 2회 공장 현장 검사 의무 (최초 1년 후 승인기관과의 협의를 통해 1회검사로 가능) |
구분 |
조건 |
---|---|
몸통지름 | 8mm |
머리지름 | 일반 미네랄울 : 80mm, 적층형미네랄울 : 120mm, 그 외 : 60mm |
바탕면 |
최소압축강도 [N/mm²] |
밀도 [Kg/dm³] |
요구기준 [kN] |
---|---|---|---|
EN 206-1 에 의한 콘크리트 | C12/15 (압축강도 12N/㎟) | - | 0.5 |
EN 206-1 에 의한 콘크리트 | C16/20 ~ C50/60 (압축강도 16~50N/㎟) |
- | 0.5 |
발포골재블럭(내부 중공증) | ≥ 4 | ≥ 1,8 | 0.3 |
DIN 105-1에 의한 수직다공블럭 | ≥ 12 | ≥ 1,2 | 0.4 |
DIN 18151에 의한 경량기포콘크리트 블럭 | ≥ 2 | ≥ 0,5 | 0.2 |
DIN 106-1에 의한 규산칼슘계열(시멘트보드,CRC보드) | ≥ 12 | ≥ 1,6 | 0.5 |
DIN 106-1라임스톤 | ≥ 12 | ≥ 1,8 | 0.5 |
DIN EN 4165에 의한경량기포콘크리트P2 - P7 z. B. | ≥ 2 | ≥ 0,4 | 0.25 |
DIN 18152에 의한 발포골재블럭(내부 솔리드) | ≥ 4 | ≥ 0,9 | 0.2 |
DIN 105-1 에 의한 벽돌 | ≥ 12 | ≥ 1,8 | 0.5 |
구분 |
조건 |
---|---|
단열재뚜껑을 덮는 경우 | 일반 외벽 : 50mm, 기포콘크리트 : 90mm |
단열재뚜껑을 덮지 않는 경우 | 일반 외벽 : 40mm, 기포콘크리트 : 80mm |
구분 |
조건 |
---|---|
드릴 최소출력 | 750W |
드릴 최소토크 | 30Nm |
보조기구 | 깊이 측정기구 |
충전드릴 | 최소 15볼트이상, 용량 2.6Ah 이상 사용 |
구분 |
조건 |
---|---|
경량기포콘크리트를 제외한 모든 벽체 | 골조삽입깊이 25mm이상 + 단열재접착제 10mm + 단열재두께 + 마감재두께 |
경량기포콘크리트 벽체 | 골조삽입깊이 65mm이상 + 단열재접착제 10mm + 단열재두께 + 마감재두께 |
참고 |
* 단열재 두께가 60mm 이하일 때는 단열재 뚜껑을 덮을 수 없다.
(뚜껑을 덮으면 지지되는 단열재두께가 35mm 정도밖에 남지 않기 때문에 문제가 있다는 뜻) * 마감재가 10mm두껍게 발라질 경우에만 마감재 두께를 산정함 |
구조체종류 A-D 두께(mm) |
구조체종류 E 두께 (mm) |
고정못 길이 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
신축 *1) | 개축 *2) | 신축 *1) | 개축 *2) | |
80 | 60 *3) | - | - | 115 |
100 | 80 | 60 *3) | - | 135 |
120 | 100 | 80 | 60 | 155 |
140 | 120 | 100 | 80 | 175 |
160 | 140 | 120 | 100 | 195 |
180 | 160 | 140 | 120 | 215 |
200 | 180 | 160 | 140 | 235 |
220 | 200 | 180 | 160 | 255 |
240 | 220 | 200 | 180 | 275 |
260 | 240 | 220 | 200 | 295 |
280 | 260 | 240 | 220 | 315 |
300 | 280 | 260 | 240 | 335 |
320 | 300 | 280 | 260 | 350 |
340 | 320 | 300 | 280 | 375 |
360 | 340 | 320 | 300 | 395 |
380 | 360 | 340 | 320 | 415 |
400 | 380 | 360 | 340 | 435 |
420 | 400 | 380 | 360 | 455 |
외벽 종류에 따른 고정못의 종류 | A | B | C | D | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유
럽
규
격 |
독
일
규
격 |
콘
크
리
트 |
점
토
벽
돌 |
다
공
벽
돌 |
경
량
골
조
콘
크
리
트 |
경
량
기
포
콘
크
리
트 |
목
구
조
/
O
S
B | ||
고정못 그림과 설명 | 사용가능한 벽체종류 | ||||||||
타격삽입 고정+ 철재못 (짧은 확장 구간) |
ETAG 014
A B C |
● | ● | ● | ● | ||||
타격삽입고정 + 플라스틱못 (Telescopic design 나사) |
ETAG 014
A B C |
● | ● | ● | ● | ||||
회전 또는 타격고정 + 철재못 (긴 확장 구간) |
ETAG 014
Ø8 : A B C D E Ø10 : B C D E |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
타격삽입고정 + 플라스틱못 (긴 확장구간) |
ETAG 014
B C |
● | ● | ● | |||||
일반적 타격삽입고정 + 철재못 |
ETAG 014
Ø8 : A B C D E Ø10 : A B D E |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
일반적 타격삽입고정 + 플라스틱못 |
ETAG 014
Ø8 : A B C D E Ø10 : A B D E |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
목구조용나사고정못 | ● | ● |
비드법보온판 | 접착식 외단열미장마감공법 | 기계식 접착 외단열미장마감공법 | ||
---|---|---|---|---|
패스너 방식 | 트랙방식 | |||
내화성 Reaction to fire / EN 13501-1 |
ETICS Euroclass F: 또는 F: 2 가능 | |||
열저항 ((m².K)/W) Thermal resistance |
EN 13163 "건축물의 단열재" 에 의한 CE 마킹 - 공장제작 EPS | |||
두께 (mm) Thickness / EN 823 |
EPS-EN 13163 T1 and T2 |
EPS-EN 13163 T1 and T2 |
± 1.5 | |
길이 (mm) Length / EN 822 |
EPS-EN 13163 - L2 | ± 1 | ||
폭 (mm) Width / EN 822 |
EPS-EN 13163 - W2 | ± 1 | ||
직각도 (mm) Squareness / EN 824 |
EPS-EN 13163 - S2 | |||
평활도 (mm) Flatness / EN 825 |
EPS-EN 13163 - P4 | |||
표면상태 Surface condition |
표피제거 (homogeneous and without "skin") | |||
치수안정성 Dimensional stability under: |
인증 온/습도 조건 specified temperature and humidity / EN 1604 |
EPS-EN 13163-DS (70,-)1 DS(70,90)1 | 48시간/70°C 조건 - 500x500mm: ≤ 0.30% - 1000x600mm, 1000x500mm: ≤ 0.25% | |
출하시 상태 laboratory condition / EN 1603 |
EPS-EN 13163-DS(N)2 | ≤ 0.15 % | ||
흡수율 Water absorption (partial immersion) / EN 1609 - EN 12087 |
EPS-EN 13163 - WL(T)1 | |||
투습저항계수 (μ) Water vapour diffusion resistance factor / EN 12086 & EN 13163 |
20 ~ 60 | |||
인장강도(표면건조상태) (kPa) Tensile strength perpendicular to the faces in dry conditions / EN 1607 |
≥ 100 (EPS-EN-13163 - TR100, TR150, TR200) |
≥ 180 | ||
전단강도 (N/mm²) Shear strength / EN 12090 |
≥ 0.02 | ≥ 0.05 | ||
탄성계수(N/mm²) Shear modulus / EN 12090 |
≥ 1.0 | ≥ 1.5 |
다름이 아니라 단열재의 비중과 관련된 내용을 보았습니다. 1.8kg/㎥ 정도의 단열재에 미장마감이 가능 한 것으로 표현되어 있었습니다. 바탕재와의 접착때문으로 답변된 것을 보았습니다.
만약 3.0kg/㎥ 비중의 단열재에 바탕재를 바를때 부착강도 0.8N/㎟(KS) 이상으로 하면 되는 건가요? DIN에서는 0.08N/㎟으로 되어 있는데, 10배차이가 나는 이유는 무엇인가요? 0.8N/㎟(KS)접착강도면 면적당으로 환산하면 너무 큰값으로 보입니다. 확인 가능 할 까요?
10배가 차이 나는 건 시험방법이 달라서 그렇습니다.
KS F 4716시멘트계 바탕바름재 시험을 받은 것을 보면 모든 회사가 0.8N/㎟ 을 만족하고 있습니다.
법상으로는 30kg/㎥ 에서, 부착력 0.8N/㎟ 을 만족하면 문제가 없습니다만, 실질적으로는 부착력 외에도 신율의 여유 등을 고려해 볼 때, 18kg/㎥을 넘으면 불가능합니다.
감사합니다.
감사합니다.
아니면 외단열 마감공사후 불빛 혹은 햇빛에 EPS스치로폼 자국
바둑판 모양이 나오는 경우는 시공상 하자로 보는것인가요?
다만, 유럽의 경우 육안만으로 보여도 하자라고 판단하고 있기 때문에 우리나라에서도 이를 준용하려고 노력하고 있습니다.
업무에 참고하겠습니다.
0.8N/mm2 = 8.16kgf/cm2
8.16kgf/cm2 = 0.8Mpa 로 환산되는데
본문에 의하면
"통상적으로 유럽의 거의 모든 제품의 접착력 시험결과가 약 0.08 MPa 내외이기 때문에 우리가 알고 있는 유럽의 모든 회사에서 접착면적을 최소 40% 라고 이야기하는 것임 (필자주)"
입니다.
제 산식이 잘못된건가요?
(EIFS 에 쓰이는 메쉬를 말씀드립니다!)
통상적으로 오피스텔 건물의 경우 지하1층 주차장의 천정 마감법이 경질우레탄폼 or 압출법(약 180T) 단열재를 부착하고 마감을 위한 10T 흡음뿜칠을 뿌려 마감을 합니다.
이 사항은 외부단열미장마감공법과 유사한 형태로 보여져 질문드립니다.
상기사항으로 마감 시에 단열재의 향후 경시변화 (단열성 저하뿐만이 아니라 형태변화-휨이나 수축 현상)로 인한 마감된 뿜칠이 터져나가는 하자가 발생되는 사례가 있습니다.
이런 문제의 보완책으로 무엇이 있을런지 전문가적 의견을 들어보고 싶습니다.
1. 상기 [외부단열미장마감공법의 규정 비교표]에서 유럽 ETAG + DIN 조건 기준으로 단열재의 크기를 "비드법,폴리우레탄폼 500 x 1000mm" 크기 이하로 기준하는 것이 위에 언급한 하자를 제거하거나 줄여줄 수 있는 방안으로 이해해도 되는 것인지 궁금합니다.
=> 크기를 최소화하면 할수록 변화율이 줄어드는 연관관계가 있는 것인지?
=> 관계가 있다면 상기 하자에 대한 방안으로 적정 크기는 얼마까지 축소시키는 것이 좋은 것인지?
2. 전문가적 입장에서의 상기 하자를 제거할 수 있는 다른 방안이 있다면 제시 부탁드립니다.
가급적 연구 및 실험데이타, 경험적 사례를 바탕으로 답 해주시면 이해도가 훨씬 용이할 것으로 사료되니 참조하여 답글 부탁드립니다.
이 현상은 크기와 무관하며, 오로지 "밀도를 속여서 납품되는" 것이 원인입니다.
모든 유기질단열재는 현장에서 주문 밀도와 같은지 꼭 확인하셔야 합니다.
특히 압출법단열재는 두께 100mm 이상을 제대로 만들지 않기에 (이게 기술이 부족한 것이지, 생산속도를 억지로 올리다 보니 발생되는 문제인지는 파악중입니다.) 가급적 100mm 이하로 주문하셔서 겹쳐 사용하셔야 할 듯 합니다.
경질우레탄폼 역시 100mm 두께를 넘어가면 절단해서 내부밀도를 육안으로도 확인하셔야 하구요.
현장에서는 경량목조주택에 외단열미장공법을 적용할 경우 레인스크린의 필요 여부에 관한 논란이 많이 있습니다. 우선 '레인스크린을 설치하면 외단열의 성능이 너무 떨어지기 때문에 외단열을 한다는 것 자체가 넌센스다' 이런 주장도 있고요.
'경량목조에서 레인스크린을 하지 않고 외단열을 하면 osb가 썩는다.' '그리고 레인스크린같은 통기층으로 인한 열손실은 5% 정도이다'
무엇이 옳은 말일까요?
글을 정리하고 있습니다만.. 내년 1월에야 끝낼 수 있을 것 같습니다.
현재로써는...
"레인스크린을 설치하되, 외단열의 성능은 모두 무시한다."로 밖에는 적을 수 없을 것 같습니다.
물이 빠지는 혹은 단순한 레인스크린이 나온 북미 목조건축의 배경을 이해하면 이것이 쌓여온 하자의 근본적인 문제를 해결하기 위한 것이였지만 기술적인 한계에서 나온 방편이라는 것을 알 수가 있습니다. 이것 만이 정답이라고 보기는 어려우며 또한 합리적인 접근이라고 보기는 어렵습니다.
'경량목조에서 레인스크린을 하지 않고 외단열을 하면 osb가 썩는다.//////////////
예! 맞습니다. 다만, 그 원인을 엉뚱한 곳에서 찾기에 그리고 현장에서 그 주 원인에 대해서 제대로 시공하지 않고 있기에 협회에서도 레인 스크린을 말하는 것이기도 합니다. 비교하자면 원인을 찾아 공략하는 것이 아니라 우리팀 골문 앞에서 상대편의 공격을 기다리는 것과 비슷한 것이죠. 공격을 차단하는 방법의 차이입니다.
외단열 자재와 시공의 체계화가 된 유럽이 아니면, 사실 관련 시스템과 법령이 태부족한 한국에서 RC조 주택을 진행하기엔 상당한 리스크와 우려를 안을 수 밖에 없는게 사실입니다.
패시브에 RC가 기밀에 유리해서 선택하려 해도, 이러한 골조외 부수적인 시공을 교과서대로 할 수 없단느 사실은 전부 건축주에게만 부담으로 박히는게 사실이죠.
사막입니다 건축의 사막 ㅠ
주차장 천장(상부슬래브 하면)에 설치되는 비드법 단열재를 일체타설했습니다
풍압은 작용하지 않지만 접착제를 사용하지 않은 상황인데요
그렇다면 주차장 하부에서 슬래브 방향으로 외단열 고정못을 고정하는 것이 맞나요?
외단열 고정못을 사용한다면 개수는 어떤 기준으로 설치해야 하는지요?
만약, 일체타설이 아닌 후접착을 하였다면 고정못은 필요없는 건지요?
1. 단열재를 트랙식으로 부착할 경우 접착몰탈이 생략되나요?
2. 접착몰탈이 생략된다면, 나사못으로 접착몰탈의 접착력과 풍압을 모두 견뎌야 할 것 같은데요
그렇다면 단위면적당 나사못 설치기준이 어떻게 되나요?
3. 상기 내용 중 트랙시스템의 인발력저항력이 500N(50kg)이상이라 함은
500x500 단열재가 받는 접착몰탈의 부착력과 같은 개념인지요?
다만 이 트랙방식은 유럽에서도 그 시공의 난이도 때문에.. 점차 시장이 사라지고 있는 상태라서요..
실제 구현은 어려울 것 같습니다.
트래식 체결과 비슷해서 참고하려 합니다
이지블럭 류대표님과도 상의 중이긴한데요
첨 적용하다보니 서로 신중하게 안전측으로
검토 중 이거든요
물론, 접착물탈 적용이 없는 상황이구요
이지블럭 건식구조의 경우
나사못이 300×300당 1개소
단위면적당 11개소 설치 됩니다
그래서 생각되는 것이
화스너 면적당 7개소이므로
4개소가 접착력을 부담할 수 있으면
문제 없을 것이라 판단이 되어 여쭤보닌 겁니다
고견 부탁드려요 ㅎㅎ
혹시, 이지블럭 단열재 접합건으로 이지블럭과 협의 내용을 언제쯤 알 수 있을까요?
현재 단열재 시공을 보류중이라서요...
바쁘신 와 중에 번거롭게 해드려 죄송합니다